8台焊机通过接线箱接在400A的开关上,请问开关出线应用多大电缆。
8台焊机通过接线箱接在400A的开关上,请问开关出线应用多大电缆。
2楼
8台焊机通过接线箱接在400A的开关上,请问开关出线应用多大电缆。
焊机功率多大?
回复
3楼
用YJV电缆,三相 240.
回复
4楼
YJV的电缆,三相 240
回复
5楼
电焊机的功率是多大?
回复
6楼
电焊机的需要系数很小的,不用那么大的电缆
回复
7楼
谢谢回复
电焊机额定电流55A
回复
8楼
不管焊机功率我大了.楼主都说明了是400A,按400A配电就行了.用YJV电缆,三相 240.
回复
9楼
不论功率我大了.就按400A配电就行了.
回复
10楼
如果用单芯的话 ,3根1*120的也可以.
回复