请问开关出线应用多大电缆
wangcaol
wangcaol Lv.2
2007年05月17日 10:16:31
只看楼主

8台焊机通过接线箱接在400A的开关上,请问开关出线应用多大电缆。

8台焊机通过接线箱接在400A的开关上,请问开关出线应用多大电缆。
免费打赏
wqc.54899
2007年05月17日 20:40:03
2楼
8台焊机通过接线箱接在400A的开关上,请问开关出线应用多大电缆。

焊机功率多大?
回复
xienxuelanghu
2007年05月18日 10:29:39
3楼
用YJV电缆,三相 240.
回复
xienxuelanghu
2007年05月18日 10:33:57
4楼
YJV的电缆,三相 240
回复
hubeixp
2007年05月18日 14:26:09
5楼

电焊机的功率是多大?
回复
shouhu11
2007年05月18日 18:21:12
6楼
电焊机的需要系数很小的,不用那么大的电缆
回复
wangcaol
2007年05月25日 09:40:36
7楼
谢谢回复
电焊机额定电流55A
回复
sryks
2007年05月25日 16:00:37
8楼

不管焊机功率我大了.楼主都说明了是400A,按400A配电就行了.用YJV电缆,三相 240.
回复
sryks
2007年05月25日 16:02:27
9楼

不论功率我大了.就按400A配电就行了.
回复
sidney1981
2007年05月25日 20:35:01
10楼
如果用单芯的话 ,3根1*120的也可以.
回复