关于增压泵的迷惑
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2012年09月27日 16:12:58
只看楼主

7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。这是高范7.4.81我们都知道屋顶水箱是消防10分钟给水,现在要求增压泵不大于5L/s这样怎么给气压罐补充水分?第二按照5L/s计算十分钟也就能用掉3立方米的水。从俩个方便都不是很合理我不知道自己错在什么地方了请大家多多指点

2012年09月29日 11:22:17
12楼
消防的精神就是“按最不利情况考虑”
稳压泵坏了--气压罐就废了--消防车10min到现场空隙就靠水箱重力下水

备用电源、备用泵、2股水柱、2路市政……
回复
dsk9413
2012年09月29日 11:30:55
13楼
谢谢 了解了你说的很明白解开了我很多迷惑
回复
iyti520
2012年10月17日 11:14:38
14楼
消火栓给水系统不应大于5L/s,自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
回复
mqy128
2012年10月19日 14:17:01
15楼
1.增压泵又不是来灭前十分钟火灾的。是用来维持平时系统压力的。

所以,按增压泵流量来算水箱体积没道理。

2.火灾初期十分钟的水,按目前普遍设计的形式,确实存在,’不等储水流完,主泵就启动了‘这个问题存在。
回复