我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
22楼
我也是不明白,既然是过载保护,那得超过断路器的额定电流才叫过载呀?
回复
23楼
同意楼上诸位观点!!!
回复
24楼
In是开关的额定值,过载指的是用电设备。
回复
25楼
一般万能断路器长延时整定(0.4—1)In,制造商可根据用户要求进行整定,用户没有要求时一般是1In。
回复
26楼
21楼的讲的最明白了!
过载断路器的额定电流都是固定的几个,但实际需要保护的设备的额定电流是很多的
所以只能通过调节拖扣器来达到保护的作用!不知道这么解释是否正确哦!
回复
27楼
长延时整定值I1=0.4~1In,实际电流超过这个值即视为过载。
一般脱扣从1.05xI1开始,误差范围为1.05~1.2I1。延时时间可调。
回复
28楼
In叫断路器的额定电流。长延时脱扣器用于过载保护(也就是长期运行电流)。所以长延时脱扣器只能往下整定,最大为In 。但如果是瞬时脱扣器度整定电流就要(9--15)In ,短时脱扣器度整定电流约为(3--5)In。
所以整定电流在于In(额定电流的说法不准确),但大多数情况下,整定电流大于额定电流
回复
29楼
同意17楼的说法
回复
30楼
长延时整定值是保护谁不过载的?是断路器的下家---用电器?还是断路器本身?都看糊涂了。
回复
31楼
万能式断路器的脱扣主要是由智能控制器,机构来完成的
如果触头上的互感器检测出的电流大于智能控制器的整定电流;CPU发出信号延时一段时间(自己整定的)然后驱动控制器中磁通动作带动机械机构使动静触头分开
塑壳:脱扣器有电磁(瞬时)式,热动-电磁(复式),电子式的
回复