我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.

我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
免费打赏
ayjhdq
2007年05月17日 10:13:23
2楼
这里的高手都不爱说话啊.哎
回复
wangkaiyimian
2007年05月18日 13:16:35
3楼
怎么会这样,是自自己看错了吧………………………………………………
回复
goumin
2007年05月18日 15:13:25
4楼
不会的,我在环宇HUW1断路器上看到的.我一直搞不明白什么原因???
回复
jiaxin123
2007年05月18日 20:34:05
5楼
我来说说
选额定电流是根据实际计算电流来的,而实际计算电流肯定小于额定电流,有如下关系:1.3I实际小于等于In(印象,不一定准确),当大于时,就该选额定电流大一级的断路器了。所以,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In。
回复
igiu113
2007年05月18日 21:14:28
6楼

说的有理
回复
zhtbjsy
2007年05月18日 23:26:10
7楼
In为断路器的额定电流,运行电流肯定不能长期超过In 。
工业用断路器整定值一般规定如下,热磁脱扣过流整定值为0.7到1In,电子脱扣器为0.4到In 。
回复
jonsan_ym
2007年05月19日 09:15:39
8楼
In叫断路器的额定电流,也就是断路器在正常工作条件下允许长期运行的最大电流,长延时脱扣器用于过载保护,是反时限动作特性,在过载电流较小时,动作时间会很长,所以长延时脱扣器只能往下整定,最大为In
回复
wulonghua_1982
2007年05月19日 11:25:41
9楼
反时限特性和三段保护特性
回复
xcvp1234
2007年05月19日 13:27:00
10楼
In叫断路器的额定电流,也就是断路器在正常工作条件下允许长期运行的最大电流,长延时脱扣器用于过载保护,是反时限动作特性,在过载电流较小时,动作时间会很长,所以长延时脱扣器只能往下整定,最大为In
同意此观点!
回复
nwz567
2007年05月19日 15:37:57
11楼
In叫断路器的额定电流,也就是断路器在正常工作条件下允许长期运行的最大电流,长延时脱扣器用于过载保护,是反时限动作特性,在过载电流较小时,动作时间会很长,所以长延时脱扣器只能往下整定,最大为In