大家知道,消防一般是湿式的,也是最常用的一种方式.但是在寒冷地区却必须用干湿系统,有谁能把干式的原理讲的很清楚?本人很愿意和大家讨论下?
大家知道,消防一般是湿式的,也是最常用的一种方式.但是在寒冷地区却必须用干湿系统,有谁能把干式的原理讲的很清楚?本人很愿意和大家讨论下?
2楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006条文说明对干式系统的描述为“干式系统要求在进水管上设置快速启闭装置,管道最高处设置自动排气阀,以保证火灾时消火栓能及时出水”,可见干式系统和湿式系统区别不大,只不过干式在进水管上设置快速启闭装置,其后管道平时无水,火灾时才排气充水。
回复
3楼
的确也是
虽然构造上的细微差异
但是各种构造均有不同适用地区
如果在特别寒冷的地区 是不太方便用湿式的啦
回复
4楼
很多时候还可以干湿切换,夏季湿式,冬季干式。
回复
5楼
消防干式系统平时管道中充满气体,以避免低温状态下水的冻结,火灾发生时,排气充水灭火。
回复
6楼
我们做的油罐水喷淋系统用的是雨淋阀 在平时雨淋阀 后端没有水 在出现险情时要靠人来操作 打开雨淋阀上 的电磁开关和电动阀来给系统供水、来避免低温状态下水的冻结
回复
7楼
4楼的干湿切换是通过怎样的一个途径来实现的?
需要设置那些阀组?
6楼所说的雨淋阀 能不能布置成湿式的?
用自动开关来启闭 这样不知道可以实现不?
如果的话 灭火效率大大提高 可以把损失减到很小啊!
回复