屋顶增压设备根据高规7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。我们普遍做到的基本都是低于100米的也就是高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa就可以不设增压设备,但如果小于0.07MPa就需要加设。现在我的问题来了,是加设一个大于0.07Mpa的设备就可以还是需要加设一个最不利点消火栓达到工作要求。现在大家屋顶增压的压力一般为多少呢?理由是什么,请大家多多帮助小弟。
还有就是多层不设置高位水箱,设置一个气压罐,气压罐的水源可以来自消防水池吧?这样就设置一个一个气压罐和俩个补水泵就可以了呗。泵的扬程怎么选取?流量规范上说增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。那一班都怎么选取呢?
回复
3楼
增压设施可采用气压水罐或稳压泵,以满足最不利点的水压要求。最不利水压是什么?
回复
4楼
第一个问题我知道,增压设备要满足最不利点消火栓压力Hm要求,泵压力一般在Hm+2~5m范围内。具体根据泵的位置有关,即屋面上还是地下泵房内。
回复
5楼
最不利消火栓的工作压力为多少?2-5米?你是怎么算的这么小?
回复
6楼
2-5米?这个还要加上水箱和消火栓的高差吧
回复
7楼
“是加设一个大于0.07Mpa的设备就可以还是需要加设一个最不利点消火栓达到工作要求”
这句话里加设一个最不利点消火栓是什么意思?
现在一般做法比如一个高层住宅,水箱在屋面,最不利点就是最高层的消火栓,它和水箱的高差较小,导致基本都不能满足0.07的静压要求,所以一般在水箱间加一套增压稳压设备,这个设备怎么选取你可以参考标准图集98S205,增压设备中增压泵和气压罐是成套的,如果你是设备厂家,这套设备中的增压泵也是参考标准图集中的数据来做的。
再说你说的多层不设高位水箱的情况,这种属于一种替代高位水箱的设备,一般很少做,因为这样的话要加的气压罐罐体是相当大的,具体可以看给排水措施,所谓的补水泵可不是在火灾发生时给罐体补水的,它承担的任务是在平时管道漏水等少量水损失时给气压罐补充损失的,一般也是厂家给配套的,这个扬程具体是多少没注意过,不过应该很低,因为消防水池和这种设备一般是放在一起的。
回复
8楼
最不利水压就是整个系统建好后最不利点消防设备的水压
回复
9楼
首先,这个水柱要求的是静压,并不是工作是的压力。屋顶水箱高度应满足喷淋和消火栓的要求。很多建筑是不能满足这个要求的,就要设置增压设施。增压设施的压力和它的安装位置有关。
回复
10楼
这个必须要明白增压设备的用途:目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的谁呀要求。最不利点消火栓栓口压力需要22m,增压设备按这个来算,再减去高差和水损,就是增压泵需提供的压力