UPS包括蓄电池柜吗?
tianzhik
tianzhik Lv.5
2007年05月17日 07:41:20
只看楼主

比如说我看到的EP60它的尺寸是800x740x1400,这个是不是只是包括UPS电路部分的体积而不包括电池?等待高手解答水平有点低莫见怪

比如说我看到的EP60它的尺寸是800x740x1400,这个是不是只是包括UPS电路部分的体积而不包括电池?
等待高手解答

水平有点低莫见怪
免费打赏
tcchezhong
2007年05月17日 08:08:34
2楼
读采购合同.
写招标任务书时,必须要求配套供货,且应要求具体的电池品牌.
回复
wangkaiyimian
2007年05月18日 13:24:01
3楼
UPS肯定要包括蓄电池,不然你的UPS如何储存电能来备用呢。
回复
z130065000
2007年06月18日 19:29:15
4楼
你说的是UPS主机的尺寸,应该还有配套的电池组柜.
回复
vivi330
2007年06月18日 19:55:54
5楼

我们一般给用户提供的技术规范书都是高频开关柜和蓄电池分开提供的
他们可以找不同的厂家购买
回复
dreamshenzhen
2007年06月18日 23:02:51
6楼
根据UPS的容量大小而不同,UPS容量小的时候可以将UPS与电池设置在同一个柜中;当容量要求大,或者蓄电池持续时间比标准要求高的时候需要另外再配置蓄电池柜
回复
shaofuqiang1958
2007年06月18日 23:04:37
7楼
蓄电池柜的大小和数量是根据UPS的容量和供电时间决定.
回复