漏电保护断路器的用法问题
bmtr2005
bmtr2005 Lv.2
2007年05月16日 21:40:14
来自于断路器
只看楼主

我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?

我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
免费打赏
thomasff79
2007年05月31日 17:15:38
12楼
据节点电流定律,不论你是多少条线穿过零序互感器,流入的电流必等于流出的电流。

如果不等,这说明有漏电或有电流由别的地方流走,此时漏电开关的零序互感器就检测到不为零的电流(又称为剩余电流),只要这个电流达到设定的动作电流,漏电开关的电磁分断机构立即动作,切断线路。
回复
duanjiantcl
2007年06月05日 14:47:13
13楼
你的风扇是2相的还是单相负载?而且漏电的选用不是很恰当,本人建议选用1P+N的漏电,同时把3相负载与单相负载分开,以避免不必要的相不平衡。对3相电机做好接地线的连接。
回复
bmtr2005
2007年06月07日 17:53:12
14楼
后来我是这样更改接线的:三相电源和零线通过三相四极断路器,保护地线直接联至配电柜地线端子。三相四极插座的第四个孔联至地线端子。然后就OK啦
谢谢各位同行朋友的帮忙。互相学习一下吧
回复
hjp19800606
2007年06月18日 13:43:50
15楼
漏电保护断路器的用法问题


很实际的问题,跟大家一起学习了!!
回复
nanhu006
2007年06月18日 17:28:26
16楼
三相四极插座的第四个孔联至地线端子。那你以前第四孔是接零线吗?
回复
ligeo123
2007年06月19日 14:33:19
17楼
改用三相四线(极)的漏电开关!
同意2楼
回复
bmtr2005
2008年02月22日 22:53:44
18楼

这样接是没问题了