请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理
2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
2楼
1、既然检查到有塌陷,为何不立即整改?支撑不规范吧?为何要等到事后解决?安全问题警钟长鸣。
2、应该降水 水把地基都泡的软了 ,把水抽干 清理淤泥后看看地基承载力满足要求不,满足就可以浇筑
回复
3楼
我的处理建议是:
1、砼浇筑过程中,出现楼板塌陷问题,应立即停止浇筑,先查看板底支撑是否牢固可靠,下部脚手架是否有变形;若出现上述情况,指挥看模的木工赶紧加固,对于漏浆严重的地方,应补板;千万不要事后处理,那样会出现板面严重下沉,属于质量事故,挺麻烦的。
2、对于承台内水高过底排筋,应立即抽水,清楚底部淤泥质土,待干涸后再行浇筑,因为水泡软基础,危害非常大。就算是已经封模的,也应立即拆模。想想看质量事故的取舍。
回复
4楼
有道理
回复
5楼
受益匪浅
回复
6楼
学习了
回复
7楼
支持楼主!我工地这边的爆模也是这样处理的
回复
10楼
排架搭设不规范,水当然要抽干净。
回复
11楼
1、既然检查到有塌陷,为何不立即整改?支撑不规范吧?为何要等到事后解决?安全问题警钟长鸣。
2、应该降水 水把地基都泡的软了 ,把水抽干 清理淤泥后看看地基承载力满足要求不,满足就可以浇筑
回复