关于独立基础浇筑 及楼板塌陷的问题
qq997904012
2012年09月27日 13:31:42
来自于工程监理
只看楼主

请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响

请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理
2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
mascot-wxy
2012年09月28日 09:38:16
2楼
1、既然检查到有塌陷,为何不立即整改?支撑不规范吧?为何要等到事后解决?安全问题警钟长鸣。
2、应该降水 水把地基都泡的软了 ,把水抽干 清理淤泥后看看地基承载力满足要求不,满足就可以浇筑
回复
leonwillgo
2012年09月28日 11:16:32
3楼
我的处理建议是:
1、砼浇筑过程中,出现楼板塌陷问题,应立即停止浇筑,先查看板底支撑是否牢固可靠,下部脚手架是否有变形;若出现上述情况,指挥看模的木工赶紧加固,对于漏浆严重的地方,应补板;千万不要事后处理,那样会出现板面严重下沉,属于质量事故,挺麻烦的。
2、对于承台内水高过底排筋,应立即抽水,清楚底部淤泥质土,待干涸后再行浇筑,因为水泡软基础,危害非常大。就算是已经封模的,也应立即拆模。想想看质量事故的取舍。
回复
qq997904012
2012年09月28日 12:33:45
4楼
有道理
回复
qq997904012
2012年09月28日 12:34:06
5楼
受益匪浅
回复
txhg1509
2012年09月28日 16:03:42
6楼
学习了
回复
安一心
2012年09月29日 06:38:26
7楼
2012年09月29日 20:46:22
8楼

同意楼主的说法
回复
ljf972459234
2012年09月29日 21:16:11
9楼
支持楼主!我工地这边的爆模也是这样处理的
回复
sy2261520
2012年10月02日 12:11:13
10楼
排架搭设不规范,水当然要抽干净。
回复
李一林
2012年10月02日 15:20:48
11楼
1、既然检查到有塌陷,为何不立即整改?支撑不规范吧?为何要等到事后解决?安全问题警钟长鸣。
2、应该降水 水把地基都泡的软了 ,把水抽干 清理淤泥后看看地基承载力满足要求不,满足就可以浇筑
回复

相关推荐

APP内打开