强弱电管一起敷设会出现什么问题
thcwd
thcwd Lv.2
2007年05月16日 15:42:56
只看楼主

由于施工被逼对道路强弱电管线预埋无间距敷设(直埋),规范肯定是不符合的,有些原设计为弱电管改用强电管,各位能否明确一下,,会有什么问题出现?????

由于施工被逼对道路强弱电管线预埋无间距敷设(直埋),规范肯定是不符合的,有些原设计为弱电管改用强电管,各位能否明确一下,,会有什么问题出现?????
免费打赏
hnayzwp
2007年05月16日 18:29:24
2楼
无间矩敷设(直埋)最大危害是干扰和安全问题,弱电管改用强电管,若材质一样没有妨害
回复
thcwd
2007年05月17日 17:14:06
3楼
但问题是以前预埋一起的7条弱电管,分三条给强电用,,, 强弱管线无间距 ,,,日后会出现什么问题???
回复
swhlzl
2008年07月10日 17:44:33
4楼
出现干扰哦,强电磁场过强
回复
genghenghai
2008年07月10日 17:53:25
5楼
干扰影响,但关键看弱电线路是什么信号,开关量信号无所谓,模拟量信号会有影响,电源信号没关系.:handshake
回复
pdm811216
2008年07月10日 22:10:04
6楼
同意楼上所说...........
回复
zcliang_007
2008年07月11日 07:57:07
7楼
路过,学习了。也同意楼上说的。:)
回复
arika2008
2008年07月11日 08:18:27
8楼
继续同意楼上所说的
回复
zhuojianeng
2008年07月11日 10:18:56
9楼
看那个预埋管子是安装的什么管子。是不是有屏蔽功能。。
回复
anponls
2008年07月11日 10:26:30
10楼
强磁场导致仪表测量值存在误差,可在表记上并列电解电容!
回复
c283434618
2008年07月11日 13:02:38
11楼
采用镀锌线槽穿就可以了 对弱电就不会影响了