低压灯泡常常烧坏
chenyijun688
Lv.5
2012年09月27日 09:17:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我们楼道里装的低压灯有一边很容易坏,一边却是好好的,变压器是3000va的,才装了不到40个灯!电压我打了有43v灯是36v 40w的!请教一下这是什么问题,电压过高吗?
我们楼道里装的低压灯有一边很容易坏,一边却是好好的,变压器是3000va的,才装了不到40个灯!电压我打了有43v灯是36v 40w的!请教一下这是什么问题,电压过高吗?
免费打赏
dgbyls
2012年09月27日 09:25:13
2楼
电压高近20%,当然容易烧灯泡...
回复
njanqun
2012年09月27日 09:28:23
3楼
明显电压太高了,你用的是220/42V的变压器吧?换220/36V的变压器
回复
tongxiaoyu
2012年09月27日 10:33:59
4楼
烧坏肯定是电压过高啊,还能是过低不成
回复
itltcl
2012年09月27日 20:06:37
5楼
电压不稳
回复
shideping
2012年09月27日 21:03:30
6楼
怎么装安全电压等级的灯,楼道里触电危险大?
回复
姜振祥
2012年09月28日 06:12:12
7楼
灯泡属于阻性负载啊 电压低不会烧灯泡的,只有电压高才会的,建议楼主换个适当的变压器啊 或者看看那个变压器是不是可以换挡的 调节一下啊
回复
chenyijun688
2012年09月28日 19:27:36
8楼
我用的就是36v那个档,变压器电压过高。
回复