请各位高手指教,现浇面踩踏严重 如何修补由于现浇面混凝土未凝固就上人绑扎墙柱钢筋,并没有采取有效措施,导致现浇面踩踏严重,现在如何修补,求方案。谢谢各位!

请各位高手指教,现浇面踩踏严重 如何修补
由于现浇面混凝土未凝固就上人绑扎墙柱钢筋,并没有采取有效措施,导致现浇面踩踏严重,现在如何修补,求方案。谢谢各位!

P20918-172831.jpg


P20918-172853.jpg

免费打赏
lszjypdzh
2012年10月01日 03:21:18
32楼
一定要加强管理呀
回复
huang5186
2012年10月01日 09:26:41
33楼
没事的,现在的腐 败 链,钱能通一切。
回复
yang19880717
2012年10月01日 21:52:06
34楼
影响不大 形象不好 以后注意
回复
s3750126
2012年10月01日 22:09:57
35楼
铣刨下表面,不过要注意钢筋的保护厚度,再拿高一个强度的混凝土修补下吧
回复
chang880808
2012年10月02日 07:42:54
36楼

这个质量问题很严重啊,敲掉表面重整吧
回复
jjw08
2012年10月02日 08:23:34
37楼
关键是后期砼楼板有没有暗伤裂纹漏水问题!
回复
hbkjiezi
2012年10月02日 09:05:43
38楼
管理很成问题!,没有大问题的话,找平修补一下就可以了啊!要是有其他质量问题,就得重做了啊!
回复
安一心
2012年10月02日 17:10:03
39楼
没有裂缝的话,先基本凿平再修一下。以后要注意吆
回复
siyingqiang
2012年10月02日 18:00:00
40楼
怎么没有终凝就开始上人啊,,,,这么急
回复
famedown
2012年10月02日 23:52:30
41楼
我就知道外观不好看,对质量有什么影响吗?