请各位高手指教,现浇面踩踏严重 如何修补由于现浇面混凝土未凝固就上人绑扎墙柱钢筋,并没有采取有效措施,导致现浇面踩踏严重,现在如何修补,求方案。谢谢各位!
请各位高手指教,现浇面踩踏严重 如何修补
由于现浇面混凝土未凝固就上人绑扎墙柱钢筋,并没有采取有效措施,导致现浇面踩踏严重,现在如何修补,求方案。谢谢各位!
2楼
不是修补不修补的问题,这个强度就不应该上去绑钢筋,没有终凝前扰动对混凝土的危害远远大于不修补的危害
回复
3楼
混凝土都没有终凝,就上人了啊?没法修补 敲了重做吧 现场怎么管理的啊?
回复
4楼
这种事经常有,但是没有这么严重,要注意啊
回复
5楼
修补基本没有什么大的好的办法了,我感觉主要的还是把上面的脚印去掉,不然太难看了!有那个机器 可以刨一下就平了!
回复
6楼
回复
7楼
后面慢慢就没有了,但是影响外观质量啊
回复
8楼
凿掉重新做吧,不解释了。。。
回复
9楼
只是脚印的话还好说,那么大的裂缝原因得弄清楚,不然修了也白修
回复
10楼
凿除铺点钢筋网片就行了。对结构没有影响 只是不好看而已。
回复
11楼
仔细检查楼面板是否有裂纹呢?没有的话,使用打磨机凿毛打磨后按建筑装修要求在上部找平水泥砂浆。若有裂缝,那就得找检测单位检测加固了。
回复