本人有幸工作了两年,第一次画水系统的全套图纸(一般空调机房轮不到我画,只是画画末端,机房还是老工程师画,也确实比较复杂,管路的走向和交叉问题困扰了我N久),由于第一次画有些地方一知半解,多数情况下是参照图集07R202里面的系统图,绝大多数地方都搞明白了,有哥地方小弟实在不太清楚,问了下师傅,也说不是很确定,以前没碰到过,因为跟冷却塔有关,所以也请教过水专业的专家,也不是很确定,SO 论坛上的高手帮忙解答下:
本人有幸工作了两年,第一次画水系统的全套图纸(一般空调机房轮不到我画,只是画画末端,机房还是老工程师画,也确实比较复杂,管路的走向和交叉问题困扰了我N久),由于第一次画有些地方一知半解,多数情况下是参照图集07R202里面的系统图,绝大多数地方都搞明白了,有哥地方小弟实在不太清楚,问了下师傅,也说不是很确定,以前没碰到过,因为跟冷却塔有关,所以也请教过水专业的专家,也不是很确定,SO 论坛上的高手帮忙解答下:
2楼
冷却塔之间为什么要用一根连通管~~~这点很纠结~~~ 难道也是旁通用的? 论坛里的各位老大 砖家们~~雷迪森AND 乡亲们 麻烦帮忙解答下吧~~~~
回复
3楼
对了 图要是看不清楚的话 就参照 图集空调用电制冷机房设计与施工07R202 第13 17 21 页上都有的~~~
回复
4楼
多台冷却水塔并联的时候,应该使各台冷却塔与冷却水泵之间管段的阻力达到平衡,不然会出现各台冷却水塔分水量不均衡,有的水泵需要补水,有的水塔还在溢水。所以水塔之间设置平衡管
回复
5楼
因为现在的冷却塔厂家是可以直接把并联的几台冷却塔的集水盘连在一起的,就不应该存在你所说的这种情况吧,还有一种情况就是冷却塔是并联的,但是水盘连接起来的,只不过冷却塔回水管还是单独的跟主机一一对应的,所以也不存在你说的水量不平衡~~~那请问还需要这个那根平衡管么?
回复
6楼
当A台冷却塔电机出问题了,这样可以用B台呀,切换用,否则空调系统不就只能瘫痪了呀
回复
7楼
从图上看,楼主圈出的是冷却水总供回水管之间旁通?
两塔集水盘间的旁通管是平衡两塔的水位的
总供回水管间的旁通管以及旁通阀可以将冷却水供回水混合,控制冷却水温度用的(对冷却水温度控制的一种措施,需要自控)
回复
8楼
为了冷却塔之间的水力平衡。防止水盘水量不均造成空吸
回复
9楼
版主说的大大的有道理
另外几位回答问题好好看看图啊,明明不是两塔水盘间的连通管,这个跟控制水位有什么关系
回复