请教宾馆房间照明问题(总开与分开)
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2007年05月16日 13:15:39
来自于照明工程
只看楼主

弄一个宾馆,现在业主要求是那样的,简单的不说了,就是在床头出做一个总开关,晚上可以关掉所有房间的灯,但如果夜里要开灯的话再开那个总开关灯就不会全部再亮了(等于作废了),要用分的开关才能分别点亮所控制的灯具,原因是夜里如果一下开的话眼睛会受不了…………,问题是那个总开关怎么实现?本来考虑了用双空开关,但在实现那个功能的时候会把原来房间没开的灯要点亮的,郁闷

弄一个宾馆,现在业主要求是那样的,简单的不说了,就是在床头出做一个总开关,晚上可以关掉所有房间的灯,但如果夜里要开灯的话再开那个总开关灯就不会全部再亮了(等于作废了),要用分的开关才能分别点亮所控制的灯具,原因是夜里如果一下开的话眼睛会受不了…………,问题是那个总开关怎么实现?本来考虑了用双空开关,但在实现那个功能的时候会把原来房间没开的灯要点亮的,郁闷
免费打赏
gdx8785
2007年05月16日 19:25:05
2楼
业主说的床头的照明总开关也就是港台人所说的“总制”,也称之为"一键式控制",可以做到在想睡觉的时候按一下就把所有的照明全关了,并能做到再一次开启任何一个在床头控制的灯,但是这是需要采用RCU才能实现的,即需要由弱电信号来控制强电,开关给出的是一个触发信号。不采用RCU,要做到"一键式控制",也只能是双控开关控制,但这不是正真意义上的"一键式控制".
回复
zhh_1977
2007年05月16日 20:25:03
3楼
楼上说的有道理,那样是控制我是那样理解的,分开关可以单独一个个对应控制灯具,总开关一关所有灯具都熄灭,但总开关开不亮灯,再用分开关可以一个个对应控制灯具,总开关一关所有灯具都熄灭,如此循环,这样的控制怎么实现?普通开关能做到吗?
回复
gdx8785
2007年05月16日 20:38:00
4楼
用普通开关实现正真意义上的"一键式控制",没有做过。普通开关只有2个状态,要实现"一键式控制"恐怕有点困难。
呵呵
回复
hua045
2007年05月18日 11:40:02
5楼
楼上说的有道理,那样是控制我是那样理解的,分开关可以单独一个个对应控制灯具,总开关一关所有灯具都熄灭,但总开关开不亮灯,再用分开关可以一个个对应控制灯具,总开关一关所有灯具都熄灭,如此循环,这样的控制怎么实现?普通开关能做到吗?

可以做到的。
回复
hua045
2007年05月18日 11:44:41
6楼
楼上说的有道理,那样是控制我是那样理解的,分开关可以单独一个个对应控制灯具,总开关一关所有灯具都熄灭,但总开关开不亮灯,再用分开关可以一个个对应控制灯具,总开关一关所有灯具都熄灭,如此循环,这样的控制怎么实现?普通开关能做到吗?

可以啊 选择一个中间继电器,按照灯数加1选择中继接点。分别设立总开,总关(要求自复式)。然后每个灯设立分开关。
回复
qiuxiansheng
2007年05月18日 15:03:24
7楼
K为钥匙取电;当S按下灯亮,当S0按下,所有灯灭(每盏灯可比照此灯接线);需要灯亮时再按S即可。
回复
qiuxiansheng
2007年05月18日 19:42:20
8楼
多盏灯可参考本灯接法,最后继电器汇总到K总的常闭点前即可,上图为本人随手画,仅供参考用。量多是用PC控制即可。
回复
zhh_1977
2007年05月18日 21:36:24
9楼
首先谢谢楼上的回答,进门就可以打开全部的灯亮怎么来实现?而且你那一个灯就要一个KA,那得要多少KA,以后维修怎么解决,而且KA时间长了都会有响声的.
回复
qiuxiansheng
2007年05月18日 23:54:59
10楼
K为钥匙取电,灯亮;当可自动复位总开关S0按下,所有灯灭(每盏灯可比照此灯接线);需要灯亮时再按开灯开关S2即可,当关灯开关S按下单盏灯灭。量多是采用PC编程即可完成。