为何保护没有跳,是何原因??
lijian761012
2012年09月26日 23:00:16
只看楼主

前两天出现的35kV变电站缺陷,变电站低压桩头的线夹因负载与氧化单相接地,但出现事故时保护并没有跳闸(保护定值如下),因变电站无人值班,只有调度从从远端直接断开变压器,才避免此次事故再次扩大,请问为何保护是定值问题还是变压器自身问题??Ⅰ主变保护装置型号: DMP-300 变压器差动保护装置主变容量: 6.3MVA高压侧额定电压: 35kV 低压侧额定电压: 10kV变压器接线方式: 01

前两天出现的35kV变电站缺陷,变电站低压桩头的线夹因负载与氧化单相接地,但出现事故时保护并没有跳闸(保护定值如下),因变电站无人值班,只有调度从从远端直接断开变压器,才避免此次事故再次扩大,请问为何保护是定值问题还是变压器自身问题??
Ⅰ主变保护装置型号: DMP-300 变压器差动保护装置
主变容量: 6.3MVA
高压侧额定电压: 35kV
低压侧额定电压: 10kV
变压器接线方式: 01
差动电流启动值: 2.5A
差动速断定值: 17.5A
比率差动制动系数: 0.50
二次谐波制动系数: 0.12
CT报警门槛值: 4A
高复压过流Ⅰ段: 17.5A 时限: 0S
高复压过流II段: 5A 时限: 0.5S
过负荷: 2.8A 时限: 9S
GL1复压闭锁: 投入
高压侧TA变比: 200/5
低压侧TA变比: 600/5

52.jpg


54.jpg


61.jpg

fn_1101
2012年09月27日 11:42:55
2楼
10kV一般是不接地系统,单相接地可以带电运行1-2小时啊
回复
lingxuct
2012年09月27日 11:44:30
3楼
“低压桩头的线夹因负载与氧化单相接地,但出现事故时保护并没有跳闸”

保护定值中正好没有“零序保护”?单相接地如何跳闸?!
回复
dqf756936594
2012年09月28日 09:12:29
4楼
学习学习,这个真没有见过,

[ 本帖最后由 dqf756936594 于 2012-9-28 09:18 编辑 ]
回复
dianqiyanjiuyuan
2012年09月28日 09:48:48
5楼
来学习学习~~~
回复
xiaolifeihua
2012年09月28日 10:29:28
6楼
差动保护应该动作,不知道后台报的什么信号,或者是保护压板未投入。
回复
xiaolifeihua
2012年09月28日 10:32:55
7楼
另外你们的差动电流启动值太大,一般是0.5Ie,差动速断值也是太大,一般取值8Ie。
回复
zyz8438
2012年10月04日 19:32:02
8楼


10kV系统一般为中性点不直接接地接地系统,发生单相接地时,故障电流仅为对地电容电流,该电流能达到差动保护的定值吗?
回复
水中央
2012年10月06日 00:38:18
9楼
请出题方给个详细的事情说明经过,以便于大家帮忙分析,并给于解答,不也是防止类似事故发生,自己觉得这个事情主要牵扯到零序,差动,定值多少,压板状态,我想应该就有答案了
回复
yhs8752
2012年10月10日 13:45:15
10楼
学习学习!希望各位继续分析。。。。。
回复
meils
2012年11月14日 07:31:35
11楼
同意电气区管意见:“保护定值中正好没有“零序保护”?单相接地如何跳闸?”
回复

相关推荐

APP内打开