前两天出现的35kV变电站缺陷,变电站低压桩头的线夹因负载与氧化单相接地,但出现事故时保护并没有跳闸(保护定值如下),因变电站无人值班,只有调度从从远端直接断开变压器,才避免此次事故再次扩大,请问为何保护是定值问题还是变压器自身问题??Ⅰ主变保护装置型号: DMP-300 变压器差动保护装置主变容量: 6.3MVA高压侧额定电压: 35kV 低压侧额定电压: 10kV变压器接线方式: 01
前两天出现的35kV变电站缺陷,变电站低压桩头的线夹因负载与氧化单相接地,但出现事故时保护并没有跳闸(保护定值如下),因变电站无人值班,只有调度从从远端直接断开变压器,才避免此次事故再次扩大,请问为何保护是定值问题还是变压器自身问题??
Ⅰ主变保护装置型号: DMP-300 变压器差动保护装置
主变容量: 6.3MVA
高压侧额定电压: 35kV
低压侧额定电压: 10kV
变压器接线方式: 01
差动电流启动值: 2.5A
差动速断定值: 17.5A
比率差动制动系数: 0.50
二次谐波制动系数: 0.12
CT报警门槛值: 4A
高复压过流Ⅰ段: 17.5A 时限: 0S
高复压过流II段: 5A 时限: 0.5S
过负荷: 2.8A 时限: 9S
GL1复压闭锁: 投入
高压侧TA变比: 200/5
低压侧TA变比: 600/5
12楼
差动保护动作吗?故障在变压器低压侧,所以差动保护不动作,定值无零序电流。。。。
回复
13楼
当然不会跳闸,根本没有动作条件!
回复
14楼
差动按道理应该能动作,,,
同意6# 7#意见,差流启动值是偏大不少了吧?速断值感觉不大,,
回复
15楼
35、10KV系统如8楼所说是不接地系统,单相接地一般要靠开口三角电压来测定。而且由于这类系统单相接地不影响系统运行,故只作用于报警而不作用于跳闸。大部分地区的规定是可带故障运行1~2小时(其间应找出故障点并切除,防止再发生两相接地)。不过象楼主的现象当然要跳闸了,不过这类现象很少发生,平时巡视应该能及早发现。
回复
16楼
从图上看,你这不叫单相接地,只能叫单相断线。就算你变压器是满载运行,差流也不大,没达到定值,动不了。
回复