机房一台Liebert cm80空调有漏,但是不知道具体位置,想分段打压确定漏点。但是不知道该怎么操作。请问分段打压应该在哪里截断焊死铜管,又该从什么地方额针阀打入氮气?求大家帮助!
机房一台Liebert cm80空调有漏,但是不知道具体位置,想分段打压确定漏点。但是不知道该怎么操作。请问分段打压应该在哪里截断焊死铜管,又该从什么地方额针阀打入氮气?求大家帮助!
zbwork5
2012年10月14日 16:50:31
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
wybbyw
2012年10月14日 22:19:00
3楼
可以从
冷库工程
的节流阀和冷库工程的
冷库压缩机
处分开。
回复
whang234
2012年10月15日 14:31:30
4楼
检漏可以分成3部分,从机组打压,把阀门关死查机组,再到蒸发器,再查冷凝器。不行每段加个表保压查