PKPM结构设计使用心得
zhsy
zhsy Lv.9
2004年09月02日 11:59:08
来自于PKPM
只看楼主

PKPM结构设计使用心得 1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。

PKPM结构设计使用心得


1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10.特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。11.TAT输出的构件内力正负号说明:
TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:
(1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;
(2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负轴力;
(3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。
<转贴>
sunflower_l
2004年09月02日 14:42:52
2楼
在设计上我还是个新手,见君一席话,胜读十年书.呵呵.
回复
yang2884
2004年09月02日 22:13:21
3楼
好象文件不能存进中文目录
回复
一画图的牛逼啥
2004年09月04日 16:31:19
4楼
虽然PKPM软件用了不短时间了,这方面的补充还是必要的。
回复
suibing
2004年09月04日 17:19:55
5楼
PKPM里面的斜杆功能,用起来好像不大方便,说明书上又没有详细说明
回复
pkmercury
2005年01月04日 18:38:30
6楼
不错,经验之谈!
回复
jinhua0527
2005年01月17日 00:55:24
7楼
受益良多
回复
sunxiaoyu520634
2005年02月08日 11:12:59
8楼
谢谢斑竹的讲解呀!万分感谢!
回复
superstar2202
2005年02月17日 12:50:10
9楼
正是一些新手的pkpm用户所需要的东西,对年轻的结构设计人员
很有裨益,此举应大力发扬!
回复
qingjinli
2005年03月20日 15:39:10
10楼
深有感触啊
回复
wh2900
2005年04月15日 14:13:20
11楼
正是一些新手的pkpm用户所需要的东西,对年轻的结构设计人员
很有裨益,此举应大力发扬!
回复

相关推荐

APP内打开