请教 换热站
红小豆子
2007年05月16日 10:37:06
来自于采暖供热
只看楼主

不知道各位所在处在设计小区换热时外网一般都是什么热媒?我们这个地方很多热电厂现在进行改革,原来输配的蒸汽或是高温热水,现在很多区域都直接输配低温热水(也是为了现在越来越多的低温热水地板辐射用户)60~50度热水,想在想请教大家,这种情况换热站应该做什么设计?是不是只设加减压设施就可以了?大家帮忙啊!

不知道各位所在处在设计小区换热时外网一般都是什么热媒?我们这个地方很多热电厂现在进行改革,原来输配的蒸汽或是高温热水,现在很多区域都直接输配低温热水(也是为了现在越来越多的低温热水地板辐射用户)60~50度热水,想在想请教大家,这种情况换热站应该做什么设计?是不是只设加减压设施就可以了?大家帮忙啊!
免费打赏
shigu
2007年05月16日 16:04:42
2楼
当地市政允许直接接终端用户吗?
回复
红小豆子
2007年05月17日 10:23:51
3楼
就是直接接终端 循环完了就回外网,这个小区大部分是多层 还有三栋十七层的小高层。
回复
lrd2334
2007年05月17日 13:07:44
4楼
如果压力够,做个分配站就行了,如果压力不够,还要上泵,做直供热力站.因为温度低,不能换热,所以带高层有难度,高区部分应由单体自行解决.
回复
yfwgood
2007年05月18日 09:24:52
5楼
一般情况不允许直接接终端用户的,一是压力可能不够;二是一次网温度高,需要换热降低温度;即使外网温度可以满足要求,直接接回水温度可能太低,部分用户不能满足要求。所以一般都是蒸汽或高温水供热。
回复
zhangguangxin197
2007年05月19日 09:23:00
6楼
你要先了解一下热电厂的具体情况,如果接出的是凝汽器的循环水直供系统,作一下水压图,看看水压能否满足凝汽器耐压和三栋小高层的水压,若是接出的为一次水,考虑混水泵供热的问题。最好先跟热电厂探讨一下。
回复
zwz192
2007年05月19日 23:29:03
7楼
混水呗!板换的二次侧加个混水的旁通管!
回复
红小豆子
2007年05月23日 08:20:40
8楼
谢谢各位热心解答,我看还是有必要和热电厂沟通一下!
回复
forseer
2008年04月02日 20:51:46
9楼
我们单位就是采用的这种供热方式 , 在热电厂附近范围内的采用循环水直接供热 同时保证近端和远端的压力损失。小高层采用管道泵加压 。我的电话15953717280
回复
flier_01
2008年04月03日 21:54:49
10楼

60~50度
散热器采暖怎么用?
太低了吧
回复
lrd2334
2008年04月24日 16:18:48
11楼
因为温差比较小,所以如果一级网直接输送低温水的话,一次投资非常大,感觉是不划算的。
回复