请教一个关于车库做自然通风排烟的问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2012年09月26日 15:20:32
来自于通风排烟
只看楼主

2W方全埋地下车库,甲方非得想做自然通风排烟。那就是每个防烟分区洞口大于地面面积2%,洞口距分区最远点水平距离不超30米,我想问问在满足这些条件下,这么大的车库做自然通风排烟是否可行?或者那个有经验的介绍下有其他好的做法没有。。。在线等。。。

2W方全埋地下车库,甲方非得想做自然通风排烟。
那就是每个防烟分区洞口大于地面面积2%,洞口距分区最远点水平距离不超30米,
我想问问在满足这些条件下,这么大的车库做自然通风排烟是否可行?
或者那个有经验的介绍下有其他好的做法没有。。。
在线等。。。
flier_01
2012年09月26日 16:36:33
2楼
地下汽车库超过2000平方米
必须机械排烟,
不能自然排烟。
见规范GB50067-97,第8.2.1条
用规范顶回去
咱不能违反规范。
回复
刘川川
2012年09月26日 19:55:43
3楼
这是说的超过2000平米,要做机械排烟,但是如果满足自然排烟条件呢?
还是说不论能不能自然排烟都必须做机械排烟呢?
回复
luomawangzi2007
2012年09月26日 21:58:22
4楼
看汽车库规范 :8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

应不是宜,必须要做
回复
刘川川
2012年09月27日 10:17:49
5楼
那汽车库有没有自然排烟一说呢?
回复
刘川川
2012年09月27日 10:26:27
6楼
现在弄清楚了、。
汽车库小于2000平米的,满足自然排烟条件可不做机械排烟。
大于2000平米的,都必须做机械排烟。
回复
bendandawang
2013年05月23日 12:40:06
7楼
楼主终于明白了,正解
回复
rzdsyxa
2013年06月03日 14:42:23
8楼
学习中,谢谢
回复

相关推荐