【请教】独立基础是否应地下室层数参数项设置为1?
bigbird1016724
2012年09月26日 15:17:35
来自于地基基础
只看楼主

框架结构,正负零拉梁,独立基础,基础埋深1500。 建模时,第一层为1500,柱底标高-1.5m。 该情况时是否将PKPM总信息中 地下室层数参数项设置为1,我比较了一下,设置地下室和不设置配筋还有不少区别? 本人分析如下:设置地下室,表明,模型基础埋入土中,土体对基础至正负零标高柱有约束;故而对结构能提高约束; 不设置地下室,表明,模型基础并未埋入土中,仅相当于在正负零以下建了一个1800高的柱子;土体并未对基础有约束。不知理解是否正确?

框架结构,正负零拉梁,独立基础,基础埋深1500。
建模时,第一层为1500,柱底标高-1.5m。
该情况时是否将PKPM总信息中 地下室层数参数项设置为1,我比较了一下,设置地下室和不设置配筋还有不少区别?
本人分析如下:设置地下室,表明,模型基础埋入土中,土体对基础至正负零标高柱有约束;故而对结构能提高约束;
不设置地下室,表明,模型基础并未埋入土中,仅相当于在正负零以下建了一个1800高的柱子;土体并未对基础有约束。不知理解是否正确?
免费打赏
溪云初起
2012年09月28日 09:03:28
2楼
按实际情况应该设一层地下室
回复
gbb2651480
2012年09月28日 09:13:50
3楼
按有地下室和无地下室算两遍 包络设计
回复
逆迹
2012年09月28日 09:35:01
4楼
这个提议不错,跟实际情况接近
回复
dcswjtu
2012年09月28日 10:47:56
5楼
对上部结构来说是需要定义一层地下室的 但是拉梁层的配筋应该是用不定义的 应为定义一层地下室后程序会按照抗规6.1.14-3执行放大拉梁弯矩 但是实际是没有地下室的嘛
回复
零下45度
2012年09月28日 11:34:55
6楼
首先你这地梁建在模型了,要分情况而定,看你的地梁以及基础的埋深,有时可以建到模型里,有时要建到JCCAD里,如果你建到模型了,其实你建到模型里,但是没有地下室,我们这得做法是(建到模型里),地下室还是零,但是出图时,正负零以下柱子全段加密,再者正负零以下的回填土对于地梁也有约束,抗规6..1.14条是针对于地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的规定。就算你定义地下室是1,但是你的嵌固端是在基础顶面,不是地梁所在的部位,所以就没必要定义地下室是1了。
回复
commute5089
2012年09月28日 13:35:05
7楼
应整体计算两次,分别按无地下室和有一层地下室计算(土抗力系数M值取1),梁柱配筋取包络。
回复
szp0811
2012年09月28日 13:47:14
8楼
按你说的,应该要做为一层地下室输入。
如果不做地下室输入,则你结构高度就增加了,导致承受的风荷载变大。
但是你的结构高度高了,你的周期也加大了,这样就会导致结构吸收的地震作用减少。
最保险么还是,楼上朋友说的,两者皆算,包络设计。
回复
zq3463
2012年09月28日 14:56:58
9楼
按照地下层层数为1是比较准确也是推荐使用的。
回复
yangqinglin520
2012年09月28日 15:19:56
10楼
之前有做过都有定义地下室1
回复
宋工2018
2012年09月28日 15:39:14
11楼
对上部结构来说是需要定义一层地下室的 但是拉梁层的配筋应该是用不定义的 应为定义一层地下室后程序会按照抗规6.1.14-3执行放大拉梁弯矩 但是实际是没有地下室的嘛
回复

相关推荐