看了这样的污水管,我睡不着了。
hbhb1116
hbhb1116 Lv.3
2007年05月16日 08:53:41
只看楼主

昨天去帮朋友验收了他的新房, 最后看到污水立管的时候我睡不着了。该楼的基本情况是:32层的高层建筑,厨房的污水立管是DN70厕所的污水立管是DN100。进入厨房的第一感觉就是立管明显偏小,并且不在图纸的位置上。

昨天去帮朋友验收了他的新房,
最后看到污水立管的时候我睡不着了。

该楼的基本情况是:
32层的高层建筑,
厨房的污水立管是DN70
厕所的污水立管是DN100。

进入厨房的第一感觉就是立管明显偏小,
并且不在图纸的位置上。
免费打赏
zy-063052
2007年05月17日 10:53:18
12楼
理论计算是一回事,可以讲的通,但实际就行不通了,
回复
homing
2007年05月17日 11:15:53
13楼
计算虽然勉强够,但是以后使用的时候肯定会堵的,再好的管子在内壁都会结垢的,实际通水能力会明显降低的!
难道这个工程没有审查??或是没有验收???不会吧
回复
gmgdgmgd
2007年05月17日 11:25:40
14楼
你朋友住在几楼?是否最上面的几层用DN75,下面变径为DN100,不影响使用效果,这样可以节省材料造价嘛。
回复
mengyong19857
2007年05月17日 11:29:17
15楼
DN70明显的不行吗,在厨房里那么小呀,油脂之类的在厨房内那么小的管在里面沉积,很容易堵的,加上还是管上的标注还是消音螺旋管,它的内径就更不了。
回复
stbodhi
2007年05月17日 11:33:49
16楼
设置了专用通气立管的应该没问题吧,排水能力有5.0L/S
回复
chengjg_2000
2007年05月17日 11:49:38
17楼
这栋楼的建设单位和监理单位明显存在问题,得仔细检查一下看还有什么问题没有.水管我觉得也是有点太小,但大家谁能给出一个解决办法?是不是该到有关单位反映?!
回复
飞鱼
2007年05月17日 12:29:28
18楼
要看你朋友家的楼层,完全有可能在底下的楼层排水立管管径放大了
一般情况下75的厨房排水立管足够了,满足计算要求也满足规范要求……

不过如果甲方没按图上标注的管径施工(设计100管径)是可以告甲方未按设计施工,但如果设计也如此,那就只能这样了
回复
visevesa
2007年05月17日 13:00:25
19楼
1.32层按照计算,我也算了一下,按照31层计算(严格讲,按照建筑给水排水设计规范4.3.12条之表
只能30层)低水箱大便器为6N,浴缸为3N,洗涤盆为0.75N,31层总党量为302.25,qp=5.13L/S.
2.查表4.4.11-2及3其通水能力分为5.4(UPVC硬聚氯乙烯排水管)和6.0(塑料螺纹管),故在容许范围内.
但实际上很少有设计单位这样做,通常,18层以下De110为单立管上限,18层以上增大为De160;
如设专用通气管可采用De110做到32层,但下部也放大到De160两只45度斜弯再出墙.当然当通气管大于
50m长其管径应同主立管
3.厨房排水立管也基本是按照18层划界.
4.这只是我们共同的做法,不是什么标准,只是供参考.
回复
shi.ming1972
2007年05月17日 14:19:52
20楼
你没说明你朋友住几层啊,也没说明有几路排水管,不好下结论.
回复
isky
2007年05月17日 14:36:33
21楼
从设计角度没有问题的了~
回复