昨天去帮朋友验收了他的新房, 最后看到污水立管的时候我睡不着了。该楼的基本情况是:32层的高层建筑,厨房的污水立管是DN70厕所的污水立管是DN100。进入厨房的第一感觉就是立管明显偏小,并且不在图纸的位置上。
昨天去帮朋友验收了他的新房,
最后看到污水立管的时候我睡不着了。
该楼的基本情况是:
32层的高层建筑,
厨房的污水立管是DN70
厕所的污水立管是DN100。
进入厨房的第一感觉就是立管明显偏小,
并且不在图纸的位置上。
22楼
这样的房子最好不要低层的.低层的以后就真的睡不着了
回复
23楼
肯定还有专用同气里管的。如果在顶层,应该是可以的。
回复
24楼
过去设计时我也会放大到De160,但现在我会根据计算结果选用,实际上De160比De110所占空间大许多,如果卫生间面积小一些,问题会比较突出,所以只要够用就好,当然,还有大家的接收问题,还有虽然规范上也考虑同时使用系数,不知是否考虑入住率问题,在我们这儿,据调查结果,如果是商品房,一般入住率不超过50%。实际使用中当然就没问题啦。
回复
25楼
入住率不超过50%,我的房子呢
回复
26楼
太搞了吧
回复
27楼
1.32层按照计算,我也算了一下,按照31层计算(严格讲,按照建筑给水排水设计规范4.3.12条之表
只能30层)低水箱大便器为4.5,浴缸为3N,洗涤盆为0.75N,31层总党量为302.25,qp=4.38L/S.
2.查表4.4.11-2及3其通水能力分为5.4(UPVC硬聚氯乙烯排水管)和6.0(塑料螺纹管),故在容许范围内.
为什么睡不着?计算一下就叫你昏昏欲睡!!
厨房的用DN75不敢恭维,但卫生间若放大到DN150我觉的浪费,用DN100的设计流量才到其通水能力的0.8,我觉的基本满足。DN150其通水能力分为12.0,那么保守,有必要吗?
回复
28楼
卫生间应该设了专用通气管了吧,不然100肯定小了啊。
回复
29楼
回答各位朋友:
朋友合同签的是27楼,
现在接房是26楼(索赔理由之一)
肯定无另外的通气立管了。
半地下还有3层。
回复
30楼
26层好像管径有点小
回复
31楼
估计没有问题