看了这样的污水管,我睡不着了。
hbhb1116
hbhb1116 Lv.3
2007年05月16日 08:53:41
只看楼主

昨天去帮朋友验收了他的新房, 最后看到污水立管的时候我睡不着了。该楼的基本情况是:32层的高层建筑,厨房的污水立管是DN70厕所的污水立管是DN100。进入厨房的第一感觉就是立管明显偏小,并且不在图纸的位置上。

昨天去帮朋友验收了他的新房,
最后看到污水立管的时候我睡不着了。

该楼的基本情况是:
32层的高层建筑,
厨房的污水立管是DN70
厕所的污水立管是DN100。

进入厨房的第一感觉就是立管明显偏小,
并且不在图纸的位置上。
免费打赏
tyd1998
2007年05月16日 09:06:27
2楼
有那么小的吗?晕,还是32层啊!那下面的住户不是晕死!是不是开发商用了螺旋消音管,可造价却上来了就为了降低成本就把管改小了。
回复
hbhb1116
2007年05月16日 09:13:26
3楼
我仔细看了一下,
管上的标注还是消音螺旋管呵呵。

但是这个品牌从来没有听说过。
回复
猪仙
2007年05月16日 09:50:00
4楼
32F用消音螺旋管,卫生间DN100刚够,厨房DN70也差不多。。
回复
水锤
2007年05月16日 09:50:44
5楼


能传个图看看吗?
回复
hbhb1116
2007年05月16日 10:00:22
6楼


楼层低的地方,
基本上要哭了。
不知道是否下面变径了。
回复
hbhb1116
2007年05月16日 10:18:42
7楼
并且住宅使用说明书填写的排水立管为DN100
而开发商自己做的附图上面是DN70

我指出这个问题告诉他们,
这样做也太明目张胆了吧?
回复
tt521li
2007年05月16日 10:35:05
8楼
厨房排水通过计算用DN70没问题,但放大好些。
回复
hbhb1116
2007年05月16日 17:11:15
9楼


楼上的朋友能不能麻烦你把计算过程发上来看看啊?
谢谢了!
回复
sailorcwx
2007年05月16日 21:42:11
10楼
q=0.12*1.5*SQRT(32*2)+0.67=2.11L/S,查规范伸顶通气立管DN75最大排水量是3.0L/S,能满足要求。
在理论上是可以的,不过确实不建议用75的管,75的管太小了,随便一些菜叶子就能把它堵死了。
回复
ggliming1973
2007年05月17日 01:19:05
11楼
我估计是某单位工作需要倒班,要求职工某时段必须上班,某时段在家,三班倒,形成各自固定的生物钟,同时使用系数小了,不就相当于10层了吗?
回复