设计规范规定:给排水立管穿楼板时需设套管,请问:必须用钢套管吗?出处在哪?

设计规范规定:给排水立管穿楼板时需设套管,请问:必须用钢套管吗?出处在哪?
免费打赏
gs2001
2004年09月02日 10:17:10
2楼
给水排水国标图集S312 8-1页有明确的说明
柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物
刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物

柔性防水套管的使用场所主要在省级或国家重点大型公共建筑 造价比刚性防水套管高出30%左右

施工时候柔性或刚性防水套管穿墙处之墙壁 如遇非混凝土墙壁时候要改为混凝土墙壁 而且必须将
套管一次浇固于墙内 这里更加提醒设计人员绘图时候一定要交代清楚穿墙套管的位置和套管中心
标高 很多工程管道穿墙处漏水有部分原因在于设计人员没有交代清楚套管的施工图纸

武汉城建学院的SICEMAN 设计施工样样精通啊 我呼吁城建学院的靴子们代他向校方申请本年度
奖学金啊 听说现在城建学院的一等奖学金增加到5000¥ 我们那年代只有300¥ 难怪大家没有学
习的动力
回复
弱水三千
2004年09月02日 22:49:08
3楼
不知大家注意没有图集S406上排水立管穿楼板的大样1是没有套管的!
回复
molu
2004年09月03日 15:34:49
4楼
用止水翼环即可。
回复
jjy579
2004年09月04日 09:57:58
5楼
没规定一定要用金属套管,只不过金属套管防水效果好点罢了,所以设计还是用金属套管保险。
另外施工验收规范3.3.13指出管道穿墙和楼板,应设金属或非金属套管。--------
回复
twb620810
2004年09月04日 11:51:54
6楼
同意楼上的
回复
lilijunjun
2004年09月04日 12:04:03
7楼
建筑给排水及暖卫工程施工技术与质量标准中查到。
回复
lilijunjun
2004年09月04日 12:12:43
8楼
建筑给排水及暖卫工程施工技术与质量标准中可查到。 管道穿楼板须设钢制套管,下口与楼板底
平齐,上口比楼地面高20mm,管道与套管间用软膏填塞。
回复
molu
2004年09月04日 17:20:31
9楼
如果是卫生间,上口需比地面高出50MM。如果是PVC排水管,最好用止水翼环。
回复
jdwang
2004年09月04日 22:52:25
10楼
GB50242-2002 上有说明!
回复
molu
2004年09月05日 00:25:02
11楼
仅有规范是不够的,图集也要看看。
回复