兄弟有麻烦啦,大侠帮个忙
zxx.022
Lv.2
2007年05月15日 22:01:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大哥,我看一些资料,教我们如何选择熔断器:熔断器大于等于(电机的启动电流/2.5),但我不知道如何求电机的启动电流啊,请各位大侠教小弟吧。
各位大哥,我看一些资料,教我们如何选择熔断器:熔断器大于等于(电机的启动电流/2.5),但我不知道如何求电机的启动电流啊,请各位大侠教小弟吧。
免费打赏
ccc678
2007年05月16日 07:19:29
2楼
求什么启动电流,额定电流*(1.5~2)就是熔断器的电流,可以了.......
回复
hubeixp
2007年05月16日 13:21:16
3楼
二楼说得对头,电机的启动时间很短的,一般为额定电流的5到7倍
选熔断器不必考虑其启动电流