倒置式屋面是否需要设置排气孔?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2012年09月26日 10:53:40
来自于建筑施工
只看楼主

我百度了,看到上这样的内容,但是不知道实际的施工应用中是否合适,不知道各位前辈有没有此类的施工经验告知小弟我啊??

倒置式屋面.png

我百度了,看到上这样的内容,但是不知道实际的施工应用中是否合适,不知道各位前辈有没有此类的施工经验告知小弟我啊??

1.png

倒置式屋面.png


1.png

免费打赏
js66xiaoyu
2012年09月26日 11:55:56
2楼
你这屋面 面层 怎么施工的 说说吧
回复
94703444
2012年09月27日 09:25:45
3楼
保温层设置在防水层上面:这种做法又称为“倒置式保温屋面” ,其构造层次为保温层、防水层、结构层。这种屋面对采用的保温材料有特殊的要求,应当使用具有吸湿性低,而气候性强的憎水材料作为保温层(如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氯脂泡沫塑料板),并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。


倒置式屋面的定义中,特别强调了“憎水性”保温材料,工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都是非憎水性的,这类保温材料如果吸湿后,其导热系数将陡增,所以才出现了普通保温屋面中需在保温层上做防水层,在保温层下做隔气层,从而增加了造价,使构造复杂化。其次,防水材料暴露于最上层,加速其老化,缩短了防水层的使用寿命,故应在防水层上加做保护层,这又将增加额外的投资。再次,对于封闭式保温层而言,施工中因受天气、工期等影响,很难做到其含水率相当于自然风干状态下的含水率:如因保温层和找平层干燥困难而采用排汽屋面的话,则由于屋面上伸出大量排汽孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。即使是按规范设排汽道、排汽孔有时还会出现防水层起泡现象。这里面一个根本的问题是保温材料中的含水率。上海过去采用水泥膨胀珍珠岩(或水泥蛭石)等无机胶结材料在现场拌合做屋面保温层,加上找平层也是湿作业,施工中用水量较大,要保证及时蒸发以达到自然风干状态下的含水率常常难以做到,这不仅影响到防水工程的施工质量,更大大影响了实际保温效果。近年来虽然采用树脂等有机胶结材料的保温层,如防水树脂珍珠岩等逐渐在市场上广泛应用,但由于市场上压价竞争,质量良萎不齐,其实际含水大大超过其测试报告,质量关难以把握。   材料科学的发展,挤塑聚苯乙烯等新型高效节能材料的发展应用,终于使倒置式屋面中憎水性保温材料之技术难关得以克服,为倒置式屋面的设计应用提供了材料基础。倒置式屋面与普通保温屋面相比较,主要有如下优点:   a、构造简化,避免浪费;   b、防水层受到保护,避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏;   c、出色的抗湿性能使其具有长期稳定的保温隔热性能与抗压强度;   d、如采用挤塑聚苯乙烯保温板能保持较长久的保温隔热功能,持久性与建筑物的寿命等同;   e、憎水性保温材料可以用电热丝或其他常规工具切割加工,施工快捷简便;   f、日后屋面检修不损材料,方便简单;   g、采用了高效保温材料,符合建筑节能技术发展方向。   倒置式屋面与传统保温屋面构造比较。   由表可知,倒置式屋面虽然造价较贵,但优越性显而易见。
回复
taoqj8
2012年09月27日 16:01:06
4楼
我就看看
回复
zhengj12345
2012年09月27日 20:07:10
5楼
我这边一般是做个珍珠岩找坡2%,,防水层,聚苯板保温层,卷材防水,砂浆面层。
回复
huangking1988
2012年09月27日 21:29:36
6楼
我这的项目,是结构层--防水层(聚合物水泥基+卷材)——陶粒混凝土——保温层——细石混凝土——面砖。现在的问题是陶粒混凝土打的质量太差了,很多都是散的,导致陶粒混凝土层含有大量的水。我们生产经理就想到了需要做这个出气孔。基本是在屋面打一个洞,穿前面的上四层。套一个10cm的pvc管。管在保温层那里开洞。洞口一下用砂浆填埋。开洞处四周塞透气的材料(我这是塞保温板的碎片)再在上面铺一层塑料膜,再用砂浆填埋。。
回复
xiaoxixiaoxi111
2012年09月27日 22:21:02
7楼
应该要把。。。





合击月卡
回复
lizaosanshi
2012年09月28日 07:32:12
9楼
看看而已。。。
回复
sy2261520
2012年09月28日 08:36:32
10楼
走过看看,屋面不错。
回复
jbb蓓3626
2012年09月28日 09:45:54
11楼
写的,挺详细,明白了。
回复
zjjx2010
2012年09月28日 13:15:25
12楼
应该是不设的,,,
回复

相关推荐

APP内打开