电容没投,但功率因素超前,我的个乖乖!
visualfox
visualfox Lv.2
2012年09月26日 09:45:44
只看楼主

之前一切都正常,投入电容,功率因素一切正常!但最近突然出问题,电容不投入,但功率因素一直超前,负责就是一些正常的照明、空调之类的!请大家帮忙分析什么原因!

之前一切都正常,投入电容,功率因素一切正常!但最近突然出问题,电容不投入,但功率因素一直超前,负责就是一些正常的照明、空调之类的!请大家帮忙分析什么原因!
免费打赏
cz13306196492
2012年09月26日 10:40:48
2楼
以前正常,现在不正常,当然是控制器坏了
回复
dylan3940
2012年09月26日 11:20:50
3楼
表坏了吗????
回复
shenzhen_aut
2012年09月26日 12:02:59
4楼
呵呵
可能导致你看到的故障现象的原因很多,待我一一道来:
1、如一楼所说,补偿控制器故障;
2、线路问题,比如近期有线路检修,把线路的相序调整了;
3、采样互感器故障,采样不良;
4、增加了有谐波的负载,比如为了节能,增加大功率变频器,变频器的谐波干扰,导致补偿器无法正常工作(这样的补偿器本来就是不合格产品);
5、最可能的原因:你的负载太小,导致补偿器测量误差过大,所显示的数据是错误的,而这种情况,确实是不需要补偿的。所以电容不投。你可以手动试试,只要投一组,就大大超前了。
6、……
呵呵,现场情况复杂,还有很多原因都可能如此,请慢慢检查吧。
回复
samny002
2012年09月26日 14:49:52
5楼
地板。。总结得不错
回复
sgangtt
2012年09月26日 22:58:01
6楼
向地板致敬啦
回复
硕硕
2012年09月27日 07:51:36
7楼
回复
zlj5165
2012年09月28日 08:48:28
8楼
控制器故障可能性较大。
回复
dennisjordan
2012年10月05日 08:29:40
9楼
地板很专业 ,学习了
回复

相关推荐

APP内打开