我接一个活,由旧楼(已分户改造完)改地热,我不拆除地沟干管及立管能行吗,采暖形式是集中供热80-60度供回水温度.
我接一个活,由旧楼(已分户改造完)改地热,我不拆除地沟干管及立管能行吗,采暖形式是集中供热80-60度供回水温度.
免费打赏
somebody665
2007年05月16日 11:00:01
2楼
1、必须必须降低供热温度,不应大于60℃;
2、核算流量;
3、校核荷载。
回复
zdd37355
2007年05月18日 08:43:18
3楼
可以的