虽然前面有个这个问题,我还是想大家帮详细解释下,地下水泵房的进排风没地方可设置时,直接接旁边的车库
虽然前面有个这个问题,我还是想大家帮详细解释下,地下水泵房的进排风没地方可设置时,直接接旁边的车库
2楼
这是下下策,一根风管都拉不了?
实在不行,可考虑仅设排风至室外
回复
3楼
是否可以接楼梯间 比如 进风在楼梯间 排风至车库( 我应该这样说 是设在地下车库里面的水泵房)
回复
4楼
排风至车库,车库的排风是不是要增加?进风在楼梯间风从哪里来呢?
回复
5楼
从楼梯间进风不妥:楼梯间的地下室和地上之间可能有常闭门,并没有直接连通室外大气,所以可能进不了风。
从车库进排风是可行的,风量也影响不大。车库通风量好几万,水泵房通风量一般1000-3000m3/h。
回复
6楼
接楼梯间绝对不可以。封闭楼梯间按消防要求,不能随便开口的,就算是装防火阀,也感觉很不好。
其实直接在车库送派也可以
回复