地下水泵房问题
guiguidemm
guiguidemm Lv.7
2007年05月15日 14:53:15
来自于通风排烟
只看楼主

虽然前面有个这个问题,我还是想大家帮详细解释下,地下水泵房的进排风没地方可设置时,直接接旁边的车库

虽然前面有个这个问题,我还是想大家帮详细解释下,地下水泵房的进排风没地方可设置时,直接接旁边的车库
免费打赏
toplhc
2007年05月15日 15:35:45
2楼
这是下下策,一根风管都拉不了?

实在不行,可考虑仅设排风至室外
回复
guiguidemm
2007年05月15日 15:59:27
3楼
是否可以接楼梯间 比如 进风在楼梯间 排风至车库( 我应该这样说 是设在地下车库里面的水泵房)
回复
daiboss
2007年05月18日 23:07:08
4楼
排风至车库,车库的排风是不是要增加?进风在楼梯间风从哪里来呢?
回复
blackeye
2007年05月19日 09:45:24
5楼
从楼梯间进风不妥:楼梯间的地下室和地上之间可能有常闭门,并没有直接连通室外大气,所以可能进不了风。
从车库进排风是可行的,风量也影响不大。车库通风量好几万,水泵房通风量一般1000-3000m3/h。
回复
shengqianxiang
2007年05月24日 20:16:36
6楼
接楼梯间绝对不可以。封闭楼梯间按消防要求,不能随便开口的,就算是装防火阀,也感觉很不好。

其实直接在车库送派也可以
回复