我用过一段时间sap2000,但理解不深,在此想问几个问题:算框架:按规范1.楼面荷载折减系数怎么考虑;2.会不会考虑间隔加载,求得梁、板最大弯矩?3.它不可能根据中国规范给你算挠度吧?它的变形不知道理论是什么?完全弹性体?裂缝更不能算了吧。最近看pkpm技术条件,学了不少东西。对比sap2000用起来感觉很吃力了。可能是我学得不够深吧。它建模感觉比较方便。不过pkpm建模是一步步,这样不会把一些荷载漏掉(比如墙荷载,风荷载,露面装修……),这个是好事。
我用过一段时间sap2000,但理解不深,在此想问几个问题:
算框架:按规范1.楼面荷载折减系数怎么考虑;2.会不会考虑间隔加载,求得梁、板最大弯矩?3.它不可能根据中国规范给你算挠度吧?它的变形不知道理论是什么?完全弹性体?裂缝更不能算了吧。
最近看pkpm技术条件,学了不少东西。对比sap2000用起来感觉很吃力了。可能是我学得不够深吧。
它建模感觉比较方便。不过pkpm建模是一步步,这样不会把一些荷载漏掉(比如墙荷载,风荷载,露面装修……),这个是好事。
32楼
SAP2000对理论知识要求较高,如果能通晓它对设计非常有帮助
回复
33楼
1、两者区别。本人认为PKPM是结构设计软件,针对某种规范,自动考虑多一些,如可以自动活荷载不利布置等,由于是设计软件,可以自动生成施工图(初期施工,需要工程师后期修改),缺点是面向范围较窄,适合普通大量的民建结构;sap2000是通用三维结构分析软件,结构分析是它的擅长,它应用范围较广,不仅可以应用于普通民建房屋结构,还在工业建筑房屋应用方便,如筒仓结构、矿山提升井架、火力发电机基础等,可以考虑静荷载与振动荷载组合,内力查看比较方便。缺点是不能生成施工图,对应用者要求有一定力学理论知识。
2、在sap2000 V9.16以后的中文版本中,可以按中国规范(混凝土规范、钢结构规范)计算挠度。方法是在指定设计组合中的挠度项,添加些组合,这样可以在“查看设计信息...”菜单中查看挠度(此挠度按规范计算)。而不是直接看“显示内力/应力...”中的挠度项,本人认为此项为弹性挠度,在混凝土结构中不适合。
回复
34楼
我想问一句大家用SAP2000的时间有多长?用SAP2000做过实际工程吗?对SAP2000的内核了解有多深?对有限元的知识掌握的有多深?有多少年的设计经验?对结构有多少的分析经验?
回复
35楼
感谢楼主,感谢各位工程人, 看了你们的交流,我对SAP2000和PKPM有了一定的了解,谢谢你们!
回复
36楼
我这样理解,时间充裕的话无论pkpm、sap2000、etabs、ansys都要学,当然是在自己从事的领域里了,互相印证、互相借鉴,对自身的结构概念一定会有提高的,pkpm是最基本的设计入门软件,非常专业,易学,能出图速度快,以此为基础,用其它的通用软件作为拓展验证最好不过,这样再加上自身的专业修养就可以解决当前几乎所有的结构问题了。其实学起来并不难,我就发现基本上掌握了sap2000和etabs以后,再学习Ansys时就有很多共通的东西了,有很多概念都变得容易理解起来。
回复
37楼
恩
又懂得了点东西!
回复
38楼
上不了
回复
39楼
看过楼上朋友 的高见,增长了不少知识,谢谢
回复
40楼
精彩的讨论,谢谢各位了
回复
41楼
我用SAP2000已有一年多,谈谈我的个人感觉:
1、SAP2000的前、后处理的直观性比PKPM强,比如振型、位移可用动画来展示,建模的过程也一目了然,作为一种国际上流行的通用有限元软件,它的功能还是相当强大的,但也正因为它的通用性,就导致了它与中国规范的不完全衔接,虽然它的中文版已加入了中国规范,但你不可以靠它轻而易举地直接获得配筋图。PKPM的强项恰恰是SAP2000的弱点,一是完全遵守中国规范,二是直接出施工图。
2、对结构性能的分析可说是SAP2000的强项,用户可以设置分析方法是线弹性分析,或是非线性分析,还可以考虑几何非线性、材料非线性等,还有其它很强大的功能。PKPM在分析方法上多采用“黑箱操作”,由用户钩选或不选某些选项来控制分析方法,而结果的读取多是由一系列*.out文件给出,且这些*.out文件是中、英文混用的,不太方便。
3、SAP2000对于杆系结构的分析结构是比较准确的,特别是钢结构的整体性能(如变形量、抗震性能等等)分析,因此国内多用SAP2000作钢结构的分析,而用PKPM进行混凝土结构设计。
回复