喷淋管道的设置
wgq10_2005
wgq10_2005 Lv.12
2007年05月14日 20:48:39
只看楼主

单层(层高10m)长200m宽50的竹木加工厂房是否要设喷淋管道系统?

单层(层高10m)长200m宽50的竹木加工厂房是否要设喷淋管道系统?
免费打赏
0619070831
2007年05月14日 23:26:57
2楼
我觉得应该设自动喷淋系统,因为该建筑是易燃的,自动喷淋系统对火灾的扑灭效果好
回复
wgq10_2005
2007年05月15日 05:36:36
3楼
我听说厂房超出5000立方米就要设,有谁知道是那本规范?
回复
lzs791018
2007年05月15日 16:07:52
4楼
应该设置,《建规》第8.5.1条规定,占地面积大于1500平方米的木器厂房应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。
回复

相关推荐