大家有有关会议中心暖通空调设计的资料吗?
jiakohr
jiakohr Lv.2
2007年05月14日 13:44:25
来自于中央空调
只看楼主

我毕业设计是做一个会议中心的空调系统,面积是3900平方米左右,其间有一个面积为1350平方米,高为13.26米的多功能厅。类似这样的中庭,该怎么计算它的冷负荷,以及怎么布风管最为合理?请大家指点一下我啊,谢谢1

我毕业设计是做一个会议中心的空调系统,面积是3900平方米左右,其间有一个面积为1350平方米,高为13.26米的多功能厅。类似这样的中庭,该怎么计算它的冷负荷,以及怎么布风管最为合理?
请大家指点一下我啊,谢谢1
免费打赏
blackeye
2007年05月14日 16:29:52
2楼
多功能厅有时开会,有时跳舞,有时吃饭,所以要按人员最多的情况计算冷负荷。一般做全空气系统,因为层高很高,建议做喷口侧送风。
回复
jiakohr
2007年05月15日 13:35:02
3楼
非常感谢“黑眼圈”的指点