求教怎样选择计算防排烟风管、风口、防雨百叶等的大小
sugerm
sugerm Lv.2
2007年05月14日 09:42:11
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范对机械排烟的要求,我们可以根据防火分区面积计算风机风量,但小弟一直不懂怎么计算选择其相应的风管、风口、防雨百叶等的规格大小,还望各位大虾多多指教,先谢过!!~

根据规范对机械排烟的要求,我们可以根据防火分区面积计算风机风量,但小弟一直不懂怎么计算选择其相应的风管、风口、防雨百叶等的规格大小,还望各位大虾多多指教,先谢过!!~
toplhc
2007年05月14日 09:55:35
2楼
对于要求不高的场合,可以用假定流速法

即假定一个合理的风速,用风量除以风速得出风管截面积,然后根据这个截面积选择一个常用规格

举个例子,排烟量30000,我选12m/s风速,这样截面积大概0.7m2,选风管尺寸1500*500(要考虑安装空间,也可以1600*400)

那么风速如何选择呢,这个一般的手册都有说明和推荐值,如实用供热空调设计手册

你也可以用其它方法,手册、通风书籍都有叙述
回复
zzm1367
2007年06月02日 10:20:02
3楼
说的不全,怎么没有计算风口这些方面 的东西。
回复
lql7358
2007年06月03日 16:02:32
4楼
我个人认为,作为排烟用的风速只要不超过规范规定的:土建风管风速不大于15米每秒,其它内壁光滑风管不大于20米每秒就行,所以都是取最大值了,排烟口风速不大于10米每秒,防雨百叶面风速不大于3米/秒就行了!!!
回复
vincent_nk
2007年06月03日 16:32:18
5楼

根据防火分区面积?
回复
kingsonking1234
2007年06月04日 00:18:13
6楼
根据防火分区面积计算风机风量也是可以的。就看你系统怎样布置和控制了。
回复
elephent
2007年06月04日 09:33:47
7楼


应该是防烟分区吧?
回复
blackeye
2007年06月04日 10:48:08
8楼

取最大值是不妥的,因为做设计的不能掌控施工的质量,很多土建管井内壁根本不光滑,还有很多土建管井的实际截面积也没达到设计值。暖通专业应该给自己多留一点回旋的余地,不然事后改造就太难了。
回复
luyuan1108
2007年06月05日 07:51:12
9楼

只要是风速,其次也应该考虑不同场所的要求,比如外观要求,品质要求,材料要求等。
回复
caidesi
2007年06月05日 16:26:24
10楼
不知道厂房内对噪音的要求怎样?
选12m/s风速我认为大了些!会有比较大的噪音!对于用用铁皮做排烟管道,我设计的时候不会让超过10m/s的。
当然,如果是对噪音要求不大,例如,能够忍受象工厂壁扇那么大的声音,选12m/s风速也是可以考虑
回复
tongle138
2007年06月06日 20:38:59
11楼
风管尺寸1500*500(要考虑安装空间,也可以1600*400),这个两周长一样,但截面积不同,用起来是否一样??
回复

相关推荐

APP内打开