ATS使用4极,零线中断问题如何解决?
gamineshow
Lv.13
2007年05月14日 09:00:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我知道有种先通后断的ATS除了价格比较贵,另外有个问题,当常用电恢复后,回导致两路电的零线都接通这在双变压器系统里是不允许的那么如何来解决这个问题呢?
我知道有种先通后断的ATS
除了价格比较贵,另外有个问题,当常用电恢复后,回导致两路电的零线都接通
这在双变压器系统里是不允许的
那么如何来解决这个问题呢?
免费打赏
gamineshow
2007年05月15日 12:12:11
2楼
自己顶一下
回复
gamineshow
2007年05月18日 14:24:55
3楼
急啊
不过急也没用
高手没来,或者没看见、、、、、
回复
lrq7702
2009年06月25日 09:35:30
4楼
ATS后的用电设备的零线做重复接地,防止在ATS切换时,设备零线悬空损坏.