关于消防的。新手谢谢!
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年08月31日 15:53:17
来自于防雷减灾
只看楼主

请问,消防用的检测模块,控制模块分别接的是哪些设备? 哪些设备不用接模块?还有几路输入几路输出又是什么意思?一个模块最多接几个设备,我在图上发现接的都不多,迷惑中,新手谢谢!

请问,消防用的检测模块,控制模块分别接的是哪些设备? 哪些设备不用接模块?还有几路输入几路输出又是什么意思?一个模块最多接几个设备,我在图上发现接的都不多,迷惑中,新手谢谢!
wujzgw
2004年08月31日 16:53:16
2楼
你的这些问题在生产厂提供的消防产品样本及产品设计参考中都有详细介绍!
回复
luozi8250
2004年09月01日 19:33:06
3楼
消防时,需要信号返回消控室的,接检测模块;
需要连锁动作的接控制模块
《火灾自动报警设计规范》6.3
再看看样本!!
回复
hwx_2008
2004年09月05日 08:57:25
4楼
控制模块,是实现消防控制中心对一些设备的控制,例如:卷帘门、排烟阀、水泵、送风机、排烟
机、电梯、正常照明箱等。监测模块是对一些设备的状态进行检测,包括两种:一、控制中心发出
信号需要反馈的。二、本身动作后,需要将信号发送到控制中心的。前者,上面的设备动作都需要
反馈的。后者:如水流指示器、防火阀等。
回复
jialianbao
2005年11月30日 15:41:45
5楼
请问:控制模块和监测模块的工作原理?
回复
hyjllaj
2005年12月01日 13:53:14
6楼
需要联动的接控制模块,需要动作后在集中控制屏上有显示的在接检测模块。
回复