接地刀闸
wqhhzhbj
wqhhzhbj Lv.2
2007年05月13日 21:01:36
只看楼主

设计院刚刚给设计了一个35kv系统,进线为电缆进线,柜子下侧进入,但是设计院给进线柜设计了接地刀闸,请问大家有必要吗?

设计院刚刚给设计了一个35kv系统,进线为电缆进线,柜子下侧进入,但是设计院给进线柜设计了接地刀闸,请问大家有必要吗?
免费打赏
langhua2005
2007年05月13日 23:16:15
2楼
外电进入电缆进线处不能做接地刀闸!!!
回复
whjct
2007年05月31日 19:05:54
3楼
有的
回复
糊仙
2007年06月01日 13:17:24
4楼

那东西容易误操作,供电局的不让装啊.
回复
liu630
2007年06月01日 13:59:22
5楼
如果是用户站的话,应该取消接地刀闸,安装接地刀闸存在事故隐患。如果是局管变电站,就应该安装接地刀闸,因为局管变电站的接地刀闸有调度令,不是随便可以操作的。
回复
mirembzmxk
2009年05月08日 00:28:58
6楼
4楼说很正确,没有调度指令不应该装接地刀闸。
回复
kivyn
2009年05月08日 11:13:51
7楼
有的地区可以安装,但是是要装强制型的,避免了误操作。
回复
mengzhy_2008
2009年05月08日 23:07:53
8楼
不知你们的柜子是固定柜还是手车式柜,手车柜有机械互锁,柜门打开后是无法再次操作接地刀的。
回复