设计院刚刚给设计了一个35kv系统,进线为电缆进线,柜子下侧进入,但是设计院给进线柜设计了接地刀闸,请问大家有必要吗?
设计院刚刚给设计了一个35kv系统,进线为电缆进线,柜子下侧进入,但是设计院给进线柜设计了接地刀闸,请问大家有必要吗?
2楼
外电进入电缆进线处不能做接地刀闸!!!
回复
3楼
有的
回复
4楼
那东西容易误操作,供电局的不让装啊.
回复
5楼
如果是用户站的话,应该取消接地刀闸,安装接地刀闸存在事故隐患。如果是局管变电站,就应该安装接地刀闸,因为局管变电站的接地刀闸有调度令,不是随便可以操作的。
回复
6楼
4楼说很正确,没有调度指令不应该装接地刀闸。
回复
7楼
有的地区可以安装,但是是要装强制型的,避免了误操作。
回复
8楼
不知你们的柜子是固定柜还是手车式柜,手车柜有机械互锁,柜门打开后是无法再次操作接地刀的。
回复