梁能否留水平施工缝
tzyxh
tzyxh Lv.2
2007年05月13日 11:09:35
只看楼主

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注
免费打赏
lxty_ny
2007年05月20日 22:46:18
54楼
不会吧!400高的梁,有这样留施工缝的,扯蛋...
根本不可以..
回复
aduyudong
2007年05月21日 09:24:32
55楼
像这样的施工缝应该按叠合梁处理吧。
回复
jimmy_chow2002
2007年05月30日 10:12:57
56楼
我不太同意梁留设水平施工缝,新老混凝土接缝使得梁变成了2道(处理的再好总不如一气呵成的好),由于受压区上移后浇注的部分易先出现裂缝;其次,两个部分同时受力时,接缝处水平向剪力增大。 所以,如果一定要非留不可,我建议1.必须提高后浇注混凝土的强度;2.在留缝处插一些竖向钢筋(规格大一点),间距500以内。
回复
long13lpy
2007年06月02日 11:27:22
57楼
楼主提到的梁不是很高,为什么要留置施工缝?浇砼的速度跟不上?梁要留置水平缝,H在1000以上可以考虑在板下留置.特别注意的是在支座处没有梁的上部钢筋承担弯矩,支设模板应考虑这一点.楼主所提的问题在94年左右的建筑工人杂志上有相关的内容.建议各位做施工的朋友可以查阅建筑工人杂志.不错的,我做了七八年的施工,很多问题在上面都有解决方法.不知现在还有没有.我都有好几年没有做施工了.
回复
lichaoyuan88888
2007年06月04日 00:56:53
58楼
我现在施工的梁都有2米6,好高哦,不敢留施工缝的
回复
anglemelody
2007年06月05日 18:32:30
59楼
400的我觉得也没必要,而且我觉得要保持整体性...
回复
catking73
2009年02月05日 14:22:00
60楼
 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
  ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
  ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。
  ( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
  ( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
  ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。
  ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。
  ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
  ( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。
回复
wangchao-214
2009年02月19日 21:24:15
61楼
可以的,大大断面梁可留设施工缝在板底下5公分。
回复
qinyong520
2009年09月10日 20:08:44
62楼
可以的 我现在所做的一个体育馆工程有两个地方就是这样做的
回复
xzh1011
2009年11月10日 13:44:27
63楼
可留在中性轴处。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开