梁能否留水平施工缝
tzyxh
tzyxh Lv.2
2007年05月13日 11:09:35
只看楼主

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注
免费打赏
cjh_sh
2007年05月14日 20:03:41
12楼

400高现浇混凝土梁一般不留水平施工缝,除非剪力墙连梁、转换梁等超高构件无法一次浇筑成型,才留设水平施工缝。
回复
lanhenghui
2007年05月14日 20:07:44
13楼
我遇到过1500、1600高,700宽的梁,由于浇筑速度有限,为了保证浇筑质量,发文问了设计,
绑扎好钢筋后,是否可以分批浇筑,先浇筑下半部分,再浇筑上半部分,施工缝留在中性轴附近。

设计回复,允许这样做。
回复
amei0123
2007年05月14日 22:32:29
14楼
不允许这样留设,应留在板上
回复
jasonlee131
2007年05月14日 22:35:58
15楼


700宽的梁???少见少见啊....
回复
725z
2007年05月15日 00:00:04
16楼
引用:"我遇到过1500、1600高,700宽的梁,由于浇筑速度有限,为了保证浇筑质量,发文问了设计,
绑扎好钢筋后,是否可以分批浇筑,先浇筑下半部分,再浇筑上半部分,施工缝留在中性轴附近。

设计回复,允许这样做。"
如非要这样做,也是可以的,如8楼所说,迭合梁就是如此。但“施工缝留在中性轴”,要妥善处理好剪力的传递。
回复
youyou-koke
2007年05月15日 10:16:06
17楼



那浇筑过程中两个面之间如何处理啊?直接浇筑?不妥吧!!!!!!
回复
youyou-koke
2007年05月15日 10:20:20
18楼


学习一下,是这么回事!!!!!!!
回复
mengxb5687
2007年05月15日 15:59:11
20楼
400的梁高没必要这么作吧?!
回复
sukihellovip
2007年05月15日 16:30:36
21楼
不行吧,一般墙像你说的那么做。
回复
土木清风
2007年05月15日 16:46:05
22楼


设计留有余地才允许的吧
回复