车间检修电源箱内有JMB-1000VA的行灯照明变压器,用其12V输出接探照灯,探照灯用的是12V100W的拖拉机大灯,问题是随着电缆的加长,压降越明显,接几米的电缆,灯非常亮,经过几十米的电缆,灯明显不是很亮,测量电压只有4V多,如果并联两只灯,则电压更低,根本无法使用,请问这是为什么?难道电缆损耗这么大吗?还是变压器能力不够?怎么解决这个问题?谢谢大家!
车间检修电源箱内有JMB-1000VA的行灯照明变压器,用其12V输出接探照灯,探照灯用的是12V100W的拖拉机大灯,问题是随着电缆的加长,压降越明显,接几米的电缆,灯非常亮,经过几十米的电缆,灯明显不是很亮,测量电压只有4V多,如果并联两只灯,则电压更低,根本无法使用,请问这是为什么?难道电缆损耗这么大吗?还是变压器能力不够?怎么解决这个问题?谢谢大家!
2楼
电压损失和电流和阻抗有关,和容量有关系吗?几十米的电缆,220的供电也不会超过30-50米的,建议分散设置变压器,减少供电距离
回复
3楼
原理跟高压输电一样,功率一定,电压为12V时,电流比220V大,则在线路上的损耗P会很大,线路上会产生较大的压降,所以在末端电压会较低,建议在末端安装变压器
回复
4楼
没有太大的电流
在加上线路越长 阻值也越大 电流会变的更小
回复
5楼
顶!
回复
6楼
12V配电一般最多不超过几米,哪有输送几十米的?原因上面已讲到了.比如象某些装饰灯具如射灯,其光源就是12V的,其变压器就附带在灯具中.如果非要用到大距离送电,我记得大型浴室好象要用到,是为了安全电压的考虑.那么具体就要详细计算载流量和电压降了.
回复
7楼
解决方法:(1)加大输电线路线径,或改双线制供电,减小电阻,减小阻抗,加大电流,理论可行,不现实.(2)改远方变压器供电为就地变压器供电,作好防护工作!