防母线电压互感器二次向母线充电
yhs8752
yhs8752 Lv.2
2012年09月25日 17:32:06
来自于变压器
只看楼主

母线停送电时做好母线电压互感器二次侧切换,防止母线电压互感器二次向母线反充电,具体是怎么切换的??

母线停送电时做好母线电压互感器二次侧切换,防止母线电压互感器二次向母线反充电,具体是怎么切换的??
免费打赏
dylan3940
2012年09月26日 11:45:59
2楼
母线停电,说明进线柜断路器分闸。如果二次元件向一次回路反送电也是很正常的,但是这些电量都很小也不是持续的,对设备没有任何影响。停电操作中很重要的一个步骤就是验电,验证一下主回路是不是仍然带有电荷。放电、挂地线后就没任何问题。
回复
水中央
2012年10月04日 01:35:36
3楼
只要注意在母线PT二次电源切换的时候停掉保护屏上电源切换开关就没有问题,就是防止从二次侧反送电到一次侧导致二次侧电流过大烧坏设备
回复
lingxuct
2012年10月04日 10:45:22
4楼
支持楼上!

操作步骤:停电过程————拉开进线断路器,把断路器拉到冷备用位置;拉出电压互感器小车!

送电过程————把电压互感器小车推进柜内到工作位置;把进线断路器推到工作位置,合断路器!
回复
fulin8889906
2012年11月16日 21:15:42
5楼
最好把pt的电压互感器拆掉,在二次回路上做些试验时通过pt会给母线反送电
回复
fulin8889906
2012年11月16日 21:17:46
6楼
不好意思 是吧pt的高压熔断器开掉 不是互感器拆掉 或者直接把pt手车拉出
回复
fitman
2012年11月16日 23:24:01
7楼
高压母线停电要退出电压互感器吗?是惯例还是特例?如沙发所说,断电后三相不是都要接地吗,那二次的反送电就没什么影响了。我接确过的好象都不用。