从市政管网直接吸水,要两路进水吗?
yanglan
yanglan Lv.8
2007年05月12日 21:34:19
只看楼主

从市政管网直接吸水,要两路进水吗?上海的一个项目,室内消火栓用水10L/S

从市政管网直接吸水,要两路进水吗?
上海的一个项目,室内消火栓用水10L/S
yanglan
2007年05月14日 12:48:52
2楼
怎么没人啊 ?
回复
roverpump
2007年05月14日 15:39:17
3楼
从市政管网直接吸水,一路进水和两路进水都有,两路进水实际上也是在同一根进水管上开个口再接管.
反正,我们供应的消防泵组都是两路进水,用户如果只接一路,另一路用盲板封住.
回复
zdd37355
2007年05月15日 09:23:08
4楼
从市政管网直接吸水是不可能的,因为自来水公司不会同意的,两路进水要自来水公司的证明,不同回路的水才可以。
回复
ljw256
2007年05月15日 10:35:57
5楼
我们这边的自来水公司坚决不同意从市政给水管里吸水...