请教高层建筑中变压器的安装
biexiangwaile
2004年08月31日 08:46:47
来自于变压器
只看楼主

请问:1。在高层建筑中经常会遇到将变压器安装在地下室,请问如何考虑变压器的安装?是否要求土建在楼板开个大洞,进行吊装?今后检修、更换怎么办?2。柴油发电机组能放在地下2层吗?

请问:
1。在高层建筑中经常会遇到将变压器安装在地下室,请问如何考虑变压器的安装?是否要求土建在楼板开个大洞,进行吊装?今后检修、更换怎么办?
2。柴油发电机组能放在地下2层吗?
麦克
2004年08月31日 13:45:52
2楼
回答啊。。。。别光看热闹呀。。。。
回复
yxgdsj
2004年08月31日 14:36:52
3楼
1、一般高层建筑的变压器都采用干式变压器啊(带防护外壳)。
2、可以放的,我看到的,不过规范里不知道没有相关的规定。
回复
biexiangwaile
2004年08月31日 16:38:00
4楼
干式变压器也要更换呀。。。。一栋高层起码七、八十年的寿命吧,变压器寿命不过三十年吧。
回复
大海啊大海
2004年08月31日 16:48:14
5楼
1 有洞就吊装,没有洞又在地下室就人工安装. 由车道进变压器高度不
超过4米的. 到了电房外在人工吊装,有葫芦等工具.

2 我做了两个工程发电机都是放在负二层的. 只要不湿就行.
回复
chmm
2004年08月31日 16:54:40
6楼
地下层是最好的,可以节约空间呀,地上的配电房很贵的哟。
回复
设计走心
2004年08月31日 18:59:52
7楼
发电机房宜设在地下一层或首层。
回复
冷月弯刀
2004年08月31日 20:47:47
8楼
车道如果进不了就开吊装孔,上方预埋吊钩,吊装孔用预制板封,方便将来检修更换变压器。
回复
zhaokaikai
2004年09月02日 04:41:58
9楼
发电机的日用油箱超过500L。。好像有问题。。
对了。。老坛子上算油箱的公式谁记得???
再说说。。。
回复

相关推荐

APP内打开