5.1检修作业:真空断路器故障两例
eezyz
eezyz Lv.5
2007年05月12日 16:43:25
来自于断路器
只看楼主

5.1检修作业:真空断路器故障两例一、电气故障一例1、某10kV真空断路器合闸后马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。2、检查地刀已分,干变内无异物,电缆绝缘良好,柜内二次接线无误。3、再次合闸,合闸成功又马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。4、检查低压进线柜,无功补偿TA3个完好,无移动,保护TA3个有两个有移动,错位,互相挤压,外壳裂开。重新将保护TA仔细安装。

5.1检修作业:真空断路器故障两例
一、电气故障一例
1、某10kV真空断路器合闸后马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。
2、检查地刀已分,干变内无异物,电缆绝缘良好,柜内二次接线无误。
3、再次合闸,合闸成功又马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。
4、检查低压进线柜,无功补偿TA3个完好,无移动,保护TA3个有两个有移动,错位,互相挤压,外壳裂开。重新将保护TA仔细安装。
5、再次合闸,合闸成功。怀疑是保护TA挤压引起。
6、已误时40分钟。
二、机械故障一例
1、另某10kV真空断路器合闸操作,无声音,无反应,弹簧未释放,未再次储能。退至试验位置进行合闸操作,结果一样。
2、检查地刀已分,柜内二次接线无误。
3、退断路器至检修小车,拆前面板,手动合闸,成功。同时发现弹簧释放时不干脆。
4、检查整个合闸过程机械部分的传动,发现有部件卡涩。
5、对机械部分加黄油。推进至试验位置,手动储能分合闸,正常。
6、断路器在分闸位置推至工作位置,合闸,成功。怀疑是机械卡涩引起。
7、6、已误时35分钟。

1178959404704.jpg

liufengjian2008
2007年05月12日 19:00:04
2楼
第二种故障应该仔细检查机械部分,我今天看到两个互感器挨着,不知道会不会出问题,担心啊,还没有投入使用!
回复
石大头
2007年05月13日 15:28:28
3楼
图片是低压柜子!
回复
guozhaowen2
2007年05月16日 21:56:22
4楼
1.10kv真空断路器跳闸与低压进线保护TA有关系吗,是做成差动保护的?
回复
sbudng_06
2008年11月10日 22:23:23
5楼
图片中可看出变压器不过2500KVA,不会有差动保护的。