5.1检修作业:真空断路器故障两例一、电气故障一例1、某10kV真空断路器合闸后马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。2、检查地刀已分,干变内无异物,电缆绝缘良好,柜内二次接线无误。3、再次合闸,合闸成功又马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。4、检查低压进线柜,无功补偿TA3个完好,无移动,保护TA3个有两个有移动,错位,互相挤压,外壳裂开。重新将保护TA仔细安装。
一、电气故障一例
1、某10kV真空断路器合闸后马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。
2、检查地刀已分,干变内无异物,电缆绝缘良好,柜内二次接线无误。
3、再次合闸,合闸成功又马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。
4、检查低压进线柜,无功补偿TA3个完好,无移动,保护TA3个有两个有移动,错位,互相挤压,外壳裂开。重新将保护TA仔细安装。
5、再次合闸,合闸成功。怀疑是保护TA挤压引起。
6、已误时40分钟。
二、机械故障一例
1、另某10kV真空断路器合闸操作,无声音,无反应,弹簧未释放,未再次储能。退至试验位置进行合闸操作,结果一样。
2、检查地刀已分,柜内二次接线无误。
3、退断路器至检修小车,拆前面板,手动合闸,成功。同时发现弹簧释放时不干脆。
4、检查整个合闸过程机械部分的传动,发现有部件卡涩。
5、对机械部分加黄油。推进至试验位置,手动储能分合闸,正常。
6、断路器在分闸位置推至工作位置,合闸,成功。怀疑是机械卡涩引起。
7、6、已误时35分钟。