请问:直埋电缆长度不够了,有没有办法续接啊?用什么续接,会有何影响?电缆用于电机电源和控制电机的控制线,谢谢
请问:直埋电缆长度不够了,有没有办法续接啊?用什么续接,会有何影响?电缆用于电机电源和控制电机的控制线,谢谢
12楼
看你的采购合同有没有规定,一般可以做中间接头,但是如果合同规定不许有中间接头,采购方又
不同意做中间头,那你只能挖出来换更长的。
回复
13楼
做中间接头啊!很正常的,而且现在的中间接头有这么几种类型:热缩、冷缩以及钢包!前段时间
我们这里电缆被挖断的,就是采取做中间接头的方式!
回复
14楼
室外地埋电缆接头处可作人孔井。
回复
15楼
室外地埋电缆接头处可作人孔井。
回复
16楼
“看你的采购合同有没有规定,一般可以做中间接头,但是如果合同规定不许有中间接头,采购方
不同意做中间头,那你只能挖出来换更长的。 ”
不会这么无理吧!
回复
17楼
目前就10kv电力电缆生产厂家一般生产长度不超过1公里。而且不管是国家、各部委施工标准,没
有规定电缆不允许接头。因此只要根据施工合同、设计文件规定的电缆接续方法(冷缩、热缩)
施工就可以了。
回复
18楼
我的同事碰到了同样的问题,他的解决方法是:从香港市场上买来一种叫“潜水艇”的东东,据说
防水好得不得了。也不贵,大约只有100多元吧。他接的电缆是室外电缆,6个平方的。具体:
3M U.K PLC.1995
TECHNICAL CENTRE .EASTHAMPSTEAD Rd,BRACKNELL,BERKS,RG121JE,ENGLAND
回复
19楼
我们用过一种称作“绕包头”的东东,好像是武汉什么电缆附件厂的产品,高压10KV的,价钱不
便宜,施工倒是挺方便,使用后仍直埋,使用两年多没出过事,现在该条电缆已经废弃,所以无
法得知使用三年以上是什么情况
回复
20楼
真不知道怎么感谢各位的大力协助!我至少知道有办法了,到施工时在具体决定用什么吧,船到桥
头自然直嘛
回复
21楼
我现在遇到类似的问题,有2根YJV-10KV(3×185)电缆,单根长度1400米,要求中间不得有 接头,但多数厂家不好生产和运输,放电缆时也是问题,请大家想个办法?
回复