直埋电缆长度不够了,怎么办?(急)
tuxiaodong
tuxiaodong Lv.2
2004年08月30日 17:35:31
只看楼主

请问:直埋电缆长度不够了,有没有办法续接啊?用什么续接,会有何影响?电缆用于电机电源和控制电机的控制线,谢谢

请问:直埋电缆长度不够了,有没有办法续接啊?用什么续接,会有何影响?电缆用于电机电源和控制电机的控制线,谢谢

免费打赏
s9
2004年08月30日 18:22:09
2楼
电缆中间头呀,很正常。冷缩、热缩都有,高压、低压都可。
回复
zhoushu8
2004年08月30日 18:22:55
3楼
接头啊,有专门的接头卖
回复
lengbing
2004年08月30日 20:13:44
4楼
电缆的生产也是有长度限制的,如果我需要几公里长,试想哪个厂家生产得了呢?就是生产得了,
要盘多大个圈啊!如何运输呢?所以接头很正常。
回复
tuxiaodong
2004年08月31日 08:11:55
5楼
那接了后埋地会不会出现短路、受潮之类的问题啊?感谢各位的热心相助!
回复
biexiangwaile
2004年08月31日 08:39:00
6楼
老的电缆敷设标准图集中有埋地电缆加中间接头盒的做法;
电缆接头存在短路的可能。所以高压电缆的热稳定校验要从电缆中间接头处考虑。
回复
sofargg
2004年08月31日 16:21:35
7楼
建议在接头处设置一个接线箱,在接线箱内将电缆用接线端子接好,这样不容易出问题。
回复
tuxiaodong
2004年09月01日 13:49:50
8楼
可我是在户外埋地的啊,怎么用接线箱啊?难道要把接线箱也埋地?谢谢各位的帮助,不慎感激!
回复
混在电气
2004年09月02日 08:53:04
9楼
看来设备没就位就把电缆埋了造成的,那也只能做接头了。
回复
sw-bob
2004年09月02日 09:00:28
10楼
电缆中间头(电缆沟内)
户外可以考虑用电缆分支箱呀.就是一分一就可以了.
回复
aglyl
2004年09月02日 09:52:47
11楼
根据敷设环境,可采用电缆对接箱或电缆中间接头。造价对单回电缆,对接箱要贵一些。
回复

相关推荐

APP内打开