防火卷帘一般是通过卷帘两侧的感烟、感温探测器来实现联动,分为两步降。如卷帘安装在两个防火分区中间作为防火分割的,并两个分区都有独立的安全通道的,是不是可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。
防火卷帘一般是通过卷帘两侧的感烟、感温探测器来实现联动,分为两步降。如卷帘安装在两个防火分区中间作为防火分割的,并两个分区都有独立的安全通道的,是不是可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。
12楼
防火卷帘门的功能有两种。一种是疏散通道上的,这种靠烟感动作降至距地1.8米,温感动作降至底。另一种就是作为防火分隔用的。这种就是温感动作时一降到底。看做什么用途了。
回复
13楼
我在新疆的各个工程都是分为两步降的,烟感报警后半降到离地1.8米的位置,温感报警后全降,但是我在昌吉的一个工程是要求一步降到底的设计是这样的,
回复
14楼
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
防火门作用不同,区分对待。
回复