防火卷帘一般是通过卷帘两侧的感烟、感温探测器来实现联动,分为两步降。如卷帘安装在两个防火分区中间作为防火分割的,并两个分区都有独立的安全通道的,是不是可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。
防火卷帘一般是通过卷帘两侧的感烟、感温探测器来实现联动,分为两步降。如卷帘安装在两个防火分区中间作为防火分割的,并两个分区都有独立的安全通道的,是不是可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。
2楼
可以的,我这里消防放大队要求防火分区内任2个探测器报警联动整个区域防火分隔卷帘门降下.
回复
3楼
是的,我的工程也是这样实现的
回复
4楼
我做了一个防火分隔卷帘门设计,是大楼中厅的每层共6个门,我把它们分为两组,每个面前设一个编码烟感,只要这一组的任一个烟感报警就联动这一组的三个卷帘门归底,有什么建议吗?
回复
5楼
防火分隔卷帘门如果设置在过人通道,就必须分为两步降,
非过人通道,可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。
回复
6楼
shi de
回复
7楼
可以
回复
8楼
可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。
回复
9楼
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
防火门作用不同,区分对待。
回复
10楼
回复
11楼
作为防火隔断的防火卷帘,该防火分区任意两个探测器动作关系室与门还是或门?
回复